zwei KTP600 an einer 315er CPU

DerMatze

Level-1
Beiträge
525
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich konnte zu meiner Problematik leider nichts aussagekräftiges finden, darum mache ich mal ein neues Thema auf.

Fehlerbild:
- am KTP wird sporadisch das Meldefenster mit der Systemmeldung 190000 und kurz daruf 1900001 angezeigt, egal welche Seite aufgerufen wird
- Funktionsbeeinträchtigungen konnten bislang nicht beobachtet werden, das "aufpoppen" des Meldefenstern nervt aber

Umgebung im Feld:
- CPU315-2DP und LEAN
- zentrales KTP600 via MPI direkt mit der CPU verbunden
- dezentrales KTP600 via Netzwerk / LEAN mit der CPU verbunden
- beide KTPs sind mit WinCCflex 2008 SP3 projektiert, die CPU mit Step7 V5.5
- Zur Verbindungsüberwachung sind auf beiden KTPs die Bereichszeiger "Koordinierung", sowie die Uhrzeitsynchronisierung ebenfalls auf beiden KTPs zur CPU konfiguriert.

Was kann ich einstellen, damit diese 19000X Meldungen nicht mehr erzeugt werden.
Nur das Löschen des Meldefensters in der WCCflex-Projektierung kommt nicht in Frage --> behebt schließlich nicht die Ursache.

Hat jemand ähnliches Phänomen und hat es bereits erfolgreich behoben?

Vielen Dank
DerMatze
 
Also falls noch wer sucht:
Die Meldung lautet "Variable: %1 Unbekannter Fehler" und "Variable: %1 Fehlerzustand beendet" ...
eigentlich müsste in der Meldung anstelle %1 auch der Variablenname mit drinstehen, sind das immer andere, oder immer dieselbe(n)?
Laut Flex Hilfe gibt es dafür keine Abhilfe noch eine genannte Ursache.

Das macht jetzt nicht so den Eindruck als das du da irgendwelche Verbindungsabbrüche hast, dann wäre es eine andere Meldung, z.B. 190002
Evtl. mal Siemens anschreiben, die einzige Idee die ich hätte wäre jetzt z.B. das in einem Real-Wert gelegentlich "Müll" drinsteht oder so.

Erste Maßnahme könnte ja mal sein, das neueste Update zu installieren (falls nicht ohnehin bereits vorhanden), auch wenn jetzt in den behobenen Problemen nicht unbedingt was in deinem Zusammenhang drinsteht), in der Regel geht damit auch ein Betriebssystem sowie Runtime-Update einher, also für die Übertragung etwas mehr Zeit einplanen.
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/58860033

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Natürlich habe ich auch in der flex Hilfe nach einer Lösung gesucht, bevor ich das Thema eröffnet habe.
Ich dachte das es evtl. hier bereits eine Lösung gibt. Wenn in der Hilfe nichts steht heißt es nicht, das es keine Abhilfe gibt 😉

Trotzdem danke für die Antwort

MfG
 
Deaktiviere mal bei einem Panel diese Bereichszeiger:
- Bereichszeiger "Koordinierung"
- Bereichszeiger "Steuerungsauftrag"
- Bereichszeiger "Datensatz"
- Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" (Panel --> Steuerung)

Falls das hilft, dann diese Bereichszeiger bei jedem Panel auf andere Adressen in der CPU zu legen.

Harald
 
Hast Du Variablen mit Erfassungszyklus < 500ms

Ich habe durchaus drei Variablen mit einem Erfassungszyklus von 500ms und zwei Variablen mit 100ms endeckt.
Da es "unkritische Variablen" sind, habe ich diese auf 1s gestellt (alle anderen Variablen stehen schon auf 1s).
Werde die geänderten flex Projekte morgen mal einspielen und den Effekt beobachten.

Danke für den Tipp.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte mal ein ähnliches Verhalten mit dem auftauchenden Meldungsfenster das sofort wieder verschwindet, als ich aus Versehen bei einer einzigen Variable die auf jeder Seite aufgerufen wurde den falschen DB als Quelle drangeschrieben hatte. Er versuchte also jedesmal wenn eine Seite aufgerufen wurde die Variable zu lesen und konnte es nicht, was er mit ner Fehlermeldung die auftauchte quittierte. Da ich diese Variable aber nur in einem versteckten Bereich benutzte, fiel das erst zur IBN auf.
 
Rückmeldung:
die Systemfehlermeldung wird nun nicht mehr angezeigt, ABER
dafür sind ab und an kurzzeitig die Aktualwerte der auf einer Seite angezeigten Variablen "weg".
Es scheint also durchaus irgend ein "Kommunikationsproblem" zu geben...?
 