KP300 binärwert einer Ausgangs als "Text" anzeigen

wave

Level-2
Beiträge
84
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU 1212, HMI KP300 und TIA V13 sp8

Durch Drücken der Funktionstaste F1 am KP300 (das ist leider kein touchpanel) wird der Ausgang Q0.0 von der CPU ein- und bei erneuten betätigen ausgeschaltet. Den Binärwert vom q0.0 habe ich problemlos per E/A modul auf dem display visualisiert.
Statt der 0 oder 1 wäre aber ein Textstring sinnvoller . Also statt der 0 der String "Off" und fuer 1 dann "ON".
Ich dachte sowas ist eine standardanforderung oder habe ich heute nicht meinen besten Tag das ich keine Lösung dafür gefunden habe :-(

Falls jemand eine Idee hat. Schon mal Danke im voraus.
 
Stichwort: symbolisches EA-Feld mit Textliste

Übrigens schaltet man mit der HMI nicht direkt Ausgänge. Das ist sehr schlechter Programmierstil. Nicht das HMI bestimmt, ob ein SPS-Ausgang schaltet sondern die SPS.
Besser: Das HMI darf seine Schaltwünsche der SPS mitteilen z.B. über eine BOOL-Variable (Merker oder DBX) und das SPS-Programm verknüpft die Variable zum Ausgang.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:s12:
Danke, funktioniert. Ich hab zwar schon mit dem symbolisches EA-Feld mit Textliste rum gespielt aber mir fehlte anscheinend die Gewissheit das es funktionieren muss. :)
Auch einen Merker habe ich integriert.
 