TIA Bessere Möglichkeit der Meldebehandlung auf Comfortpanels

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...
Also wir machen das über Textlisten.
20 Meldungen mit jeweils einer Textliste in der Meldung und in der Textliste steht dann der Objektbezogene Inhalt.

Bsp:
"Datenbank lokaler Sammelfehler: <textlist Datenbank_ERR_List>"

Datenbank_ERR_List:
8001 Empfangsdaten falsche Datenlänge
8002 Empfangsdaten falsche Teiledaten
usw. ...
...

Hallo M4ngo,

hatte ich auch auf dem Schirm, bin aber daran gescheitert, dass dies nicht funktioniert, wenn ein Meldetext mehrmals GLEICHZEITIG (nur mit unterschiedlichem objektbezogenen Inhalt) getriggert wird und angezeigt werden soll.
Wie habt ihr dieses Problem gelöst, sofern es eines bei euch war?


Gruß, Fred
 
Kann die denn nicht Programm_Alarm ?

Da Siemens Siemens ist wurde bis jetzt der 1200er die Funktion nicht gegeben.

Die Beispiele von Siemens für Controls (Analogwerte, Ventil, Motor usw.) für die neuen Steuerungen bauen deshalb auf dem Bitmeldeverfahren mit nicht optimierten DB auf.

Eine sehr überzeugende Darstellung der Umsetzung des Programmierguides.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo M4ngo,

hatte ich auch auf dem Schirm, bin aber daran gescheitert, dass dies nicht funktioniert, wenn ein Meldetext mehrmals GLEICHZEITIG (nur mit unterschiedlichem objektbezogenen Inhalt) getriggert wird und angezeigt werden soll.
Wie habt ihr dieses Problem gelöst, sofern es eines bei euch war?


Gruß, Fred

Du hast leider recht, dies spielt bei uns keine Rolle. Da hab ich garnicht dran gedacht.
Mir fällt auch leider nicht ein, wie man das gleichzeitige Melden so realisieren könnte.

MfG
 
hatte ich auch auf dem Schirm, bin aber daran gescheitert, dass dies nicht funktioniert, wenn ein Meldetext mehrmals GLEICHZEITIG (nur mit unterschiedlichem objektbezogenen Inhalt) getriggert wird und angezeigt werden soll.
Wie habt ihr dieses Problem gelöst, sofern es eines bei euch war?
Ich hab mir auch schon lange vorgenommen mich damit auseinander zu setzen und sehen ob ich daran was gewinnen kann.

Wie ist das zu verstehen?
Heißt das, wenn ich z.B. für nen Achs-FB einen Program-Alarm projektieren würde der sich dann eben zwischen 2 Instanzen nur über ein paar dynamische Teile unterscheidet, es für beide Instanzen nicht möglich ist die Meldungen gleichzeitig anzuzeigen?
 
Ich hab mich jetzt n bisschen damit auseinandergesetzt. Bis jetzt sehe ich leider noch nicht so den grossen Vorteil. Ich werde wohl weiterhin auf Bitmeldungen setzen. Aber die Objekte jetzt direkt mit einem Bitmeldungswort belegen. Das heisst die HMI holt jetzt die Bitmeldungen direkt aus der Struktur wo auch WinCC OA seine Meldungen holt.

Schade kann man nicht direkt auf die Bitvariablen auch ne Meldebehandlung legen wie man es z.B. bei WinCC OA auch kann. Okay da werden es halt viel mehr Datenpunkte.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab mir auch schon lange vorgenommen mich damit auseinander zu setzen und sehen ob ich daran was gewinnen kann.

Wie ist das zu verstehen?
Heißt das, wenn ich z.B. für nen Achs-FB einen Program-Alarm projektieren würde der sich dann eben zwischen 2 Instanzen nur über ein paar dynamische Teile unterscheidet, es für beide Instanzen nicht möglich ist die Meldungen gleichzeitig anzuzeigen?

Hallo RONIN,

ich hatte meine Aussage auf die Bitmeldungen bezogen. Hier ist das Verhalten so:
1. Meldung (z.B. 123) mit dynamischen Inhalt "Motor 1" wird in Meldeanzeige angezeigt und steht weiterhin an.
2. Jetzt Triggerung des gleichen Meldebits mit dynamischem Inhalt "Motor 2" -> jetzt wird trotzdem nur die o.g. Meldung angezeigt, nun aber mit "Motor 2"

Die Programmalarme habe (und werde!) ich nicht eingesetzen, da wir bei uns Steuerung und HMI in getrennten Projekten bearbeiten und Melde-TEXTE (weil sprachabhängig) für mich ins HMI-Projekt gehören.


Gruß, Fred
 