Hallo allerseits,

ich habe ein OP7-Projekt (damals erstellt mit Protool) nach WinCC flexible 2008 zu migrieren (eigentlich nur, um mir dort die Bilder und Funktionalitäten anzusehen, da sie in einem anderen System (nicht Siemens) nachzubauen sind).

ProAgent wurde bei der Installation von WinCC mit installiert. Aber wo finde ich das jetzt? Und wie im Detail kann ich das alte Projekt auswählen zur Migration?

Vielen Dank und viele Grüße,

Max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ProAgent hat doch mit der Migration des Projektes nichts zu tun, das ist für etwas ganz anderes gedacht.
Um das Project zu mgrieren einfach WinCCFlex starten -> öffne Projekt -> ProtollProjekt auswählen.

Aber vorsicht, wenn du WinCCFlexible 2008 SP3 hast dann geht die Migration nicht mehr, die wurde nur bis SP2 engeboten!

Gruß
Christoph
 
Vielen Dank schon einmal für die schnellen Antworten.

Ich hatte SP3 von der Siemens-Seite geladen und installiert. Ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach SP2.

Viele Grüße,

Max
 
Hi,

nein das dürfte nicht funktionieren da SP3 neuer ist.
Da wirst du mal Siemens kontaktieren dürfen ob sie die die Basisversion schicken können.

Gruß
Christoph
 