TIA TP700- kann kein programm laden trotz stehender Verbindung

Dann hast du da eine FW V13.0 SP1 UPD9 drauf und die ist wesentlich neuer als dein TIA.
Im TIA kannst du nur eine V13.00.00.xx erstellen und damit inkompatibel zu deinem Panel.

Entweder Panel runterrüsten, oder TIA installation hochrüsten!
 
OH man, es ist auf jeden Fall beeindruckend wie du das rausgefunden hast.

Ich weiß nur nicht, ob ich mich über dein Kommentar freuen soll oder nicht :).

Wie läuft denn das mit dem Runterrüsten des Panels?

Oder kann ich mein TIA Portal kostenfrei hochrüsten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TIA kannst du kostenfrei hochrüsten.
Starte mal das Program "Automation Software Updater " und lass das mal laufen, dann sollten dir die Upates angeboten werden.
Zuerst SP 1 downloaden und installieren danach dann die Updates

Runterrüsten des Panels sollte im TIA gehen
Gerät markieren -> rechte Maustast -> HMI Gerät Wartung -< Betriebssystem aktualisieren
 
Guten Morgen,
ich hoffe es haben sich alle gut erholt an diesem langen Wochenende.
Leider hat die Aktualisierung nichts gebracht.
Er haut mir immer noch die selbe Fehlermeldung and den Schirm.

Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In den Transfereinstellungen des Panels (Systemsteuerung desselben),
gibt es die Einstellung PN/IE ODER Ethernet, für TIA müsste der Transferkanal auf PN/IE stehen bzw. gestellt werden.
Ist auf jeden Fall noch einen Blick wert.

P.S. Eigentlich hätte es auch ohne Hochrüstung vom TIA funktionieren müssen, ist ja egal ob man eine neuere oder ältere Firmware aufspielt.

Mfg
Manuel
 
Er hat mir automatisch das alte Programm upgedated in die SP1 Version.
Aber Christoph, darf ic hdir was sagen?
Es klappt :)
Ich habe es dank deiner Hilfe hinbekommen.
Ich kann das Programm direkt auf das Pnael laden und es funktioniert.

Falls du hier in der Nähe wärst, würd ich dich jetzt küssen.

Vielen, vielen Dank.

Ab jetzt kommen aber bestimmt weitere Fragen :)

Ich muss das Panel nämlich an an den s120 anschließen und darüber Werte auslesen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also genau war es wahrscheinlich meine eigene Dummheit/ Unwissenheit.

Folgender Ablauf:

HMI-Panel im Tia Portal anwählen >> oben in der Taskleiste auf online klicken >> Erweitertes Laden in Geräte >> direkt Ethernet anwählen, IP des Panels angeben >> Schwupps er hat das Panel aktualisiert und gleich mein Programm draufgespielt

:)

Und ja die Unterlagen habe ich schon, ich dachte nur, es gibt vielleicht Erfahrungsberichte.
 
Zurück
Oben