Störmeldungen...wieder mal

charlie

Level-1
Beiträge
78
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiß, es gibt schon ein paar Beiträge dazu, ich hab sie natürlich durchgelesen und auch die Hilfe konsultiert. Allerdings will ProTool nicht so wie ich.
Folgende Vorgehensweise:
DB in der SPS abgelegt, mit einigen BOOL-Werten darin.
In ProTool LITE den Breichszeiger Störmeldungen angelegt und eben diesen DB angegeben.
Dann in PT auf Störmeldungen gegangen und einige angelegt, Prio7 und haken bei drucken.
Alles rübergespielt und getestet.
Meiner Ansicht nach sollte nun, wenn einer der Bool'schen werte im DB auf 1 geht, de entsprechende Meldung aufscheinen. Tut sie aber nicht. Es tut sich gar nix. Auch, wenn ich ein Meldefenster Projektiere, wird darin ncihts angezeigt...
Was habe ich übersehen oder vergessen, woran könnte es liegen?
 
Evt. hast du einen Bytedreher. Meldung 1 ist z.B. in der SPS Adr. DBxx.DBX1.0

Ich fülle alle unbenutzten Meldungen in Protool mit E_001, E_002 usw. auf. So sehe ich auch später, wenn eine Meldung in der SPS angelegt wurde, das sie in Protool vergessen wurde.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich setz jetzt nich vor dem PG, aber der DB fängt doch bei 0.0 an...oder? wenn aber 1.0 das erste Wort ist, ist klar, warum nichts kommt...
ist 1.1 dann die 2. Meldung, oder 2.0?
 
1.0 = Meldung 1
...
1.7 Meldung 8
...
0.0 = Meldung 9
...
0.7 = Meldung 16
...
3.0 = Meldung 17

...


P.S. Willkommen in der Byteverdrehten Welt von Siemens
 
charlie schrieb:
Ich setz jetzt nich vor dem PG, aber der DB fängt doch bei 0.0 an...oder? wenn aber 1.0 das erste Wort ist, ist klar, warum nichts kommt...
ist 1.1 dann die 2. Meldung, oder 2.0?

1.0 ist nicht das erste Wort, das ist schon 0.0

Ich meine, SPS-Concept hätte fertige UDT´s für Fehlermeldungen auf seiner HP.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke MSB, wie kommt man nur auf so eine verdrehung?? naja, die werden sich sicherlich was dabei gedacht haben...ob sie noch wissen was, ist was anderes :p
wie auch immer, ich werde das morgen auf der anlage probieren, hoffe, dass es funktioniert, aber eure tipps haben ja bis jetzt immer geholfen...danke!
 
charlie schrieb:
Was bewirkt denn der Haken bei Drucken und die 7 bei Quittierung, wenn ich fragen darf?

Der Haken bei Drucken bewirkt, dass die Störmeldung an einem projektierten Drucker ausgegeben wird.

Die 7 bei Quittierung bedeutet, dass die Störmeldung zu der Quittiergruppe mit der Nummer 7 gehört. Wenn Du Störmeldungen projektierst, kannst Du mehrere Störmeldungen zu einer Quittiergruppe zusammenfassen. Dadurch werden mit der Quittierung der ersten Störmeldung auch alle übrigen Störmeldungen der gleichen Quittiergruppe gemeinsam quittiert. Ein leeres Feld im Attributfenster des Meldeeditors oder eine 0 bedeutet eine Einzelquittierung, d.h. beim Quittieren wird nur diese Störmeldung quittiert.

Gruß Kai
 