Auflistung Felexible Bugs / Missing Features

Jochen Kühner

Level-3
Beiträge
4.291
Reaktionspunkte
527
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie wäre es wenn wir hier eine Auflistung für flexible mit allen Fehlenden Featuers und Bugs machen die es bei protool noch gabe bzw. nicht gab.

Ich fang mal an:

Missing Features:
  • Löschen aller nicht benutzen Varaiblen, in protool einfach möglich (alle markieren, löschen -> nur nicht verwendete wurden gelöscht) in Flexible nicht so einfach möglich
Bugs:
  • Userverwaltung: Benutzerwerden nach 3 maliger falscher pw eingabe deaktiviert und auch nach einer zeit nicht wieder aktiv, nur durch neuübertragen des projektes behebbar.
 
Dann mach' ich mal weiter:

Bugs:

Abstürze wenn 2 Rezeptaktionen gleichzeitig laufen
Runtime kann oftmals nicht beendet werden
interne Fehler beim Generieren oder Laden des Projektes beschädigen dieses
Arrays von internen Variablen werden in Rezepturen nicht immer gespeichert bzw. werden nach einem Transfer der Projektes (natürlich ohne die Rezepturdaten zu überschreiben) rückgesetzt
zeitweilige Abstürze -> man landet wieder auf dem Desktop und alle Änderungen sind verloren
kein Standby des PCs möglich, wegen Komponentenkonfigurator

Missing Features:

keine klaren Systemmeldungen bei Rezepturfehlern (Aktion kann nicht ausgeführt werden, da bereits eine Rezepturaktion läuft -> ja, aber welche 2 Aktionen wollen denn gleichzeitig ausgeführt werden!?!)
keine dynamische Passwortvergabe durch Variablen möglich
löschen von nicht benutzten bzw. nicht mehr existierenden Variablen nicht automatisch möglich
Ausführung von mehreren Skripten zur gleichen Zeit ist nicht möglich
zyklsiche Ausführung von Skripten (z.B. jede Sekunde) ist nicht möglich (bestenfalls jede Minute)
Rezepte können nur mit einer Steuerung synchronisiert werden, obwohl mehrere Steuerungen auf die Rezepturdaten zugreifen
HMI sollte bei mehreren Steuerungen am Bus auch als Slave agieren können
 
Hier sind noch ein paar Bugs:

Änderungen von Variablennamen werden nicht übernommen
geänderte Adressen von Datenbausteinvariablen können nicht aktualisiert werden (oh Freude ich darf 300 Variablenadressen erneut manuell eingeben:twisted: :mad: :sw13: )

Wozu synchronsiert das Scheißding eigentlich ewig mit dem S7 - Projekt?
Nur damit Zeit vergeht oder soll das auch irgendeinen Sinn haben?
 
  • Lange Textlisten sind superträge beim Editieren.
  • Keine vernünftigen Export/Import-Möglichkeiten für Störmeldungen und Textlisten (kann doch ruhig ein festgelegtes CSV-Format sein).
  • Warum ist der Speicherbedarf im Projket dermaßen aufgeblasen (es sind ja nicht mehr Infos im Endproduckt (Visualisierung) als bei ProTool) Schön, wenn man Projekte per ISDN verschicken soll :mad: .
  • Gibt es eigentlich ein "Reorganisieren" für WinCC-flex - Projekte?
Das wird sicher noch erweitert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
WinCC flexible Bugs

Buggs:

- Ständige Anpassung der Betriebssysteme wenn ich mit Betriebssystem 1 anfange will ich nach einem Update dennoch mit eins weiter machen
- Meldefenster selebn Namen wie erzeugten Meldefenster ( Alarm Window und Alarm Page usw )




Features:

- Störmeldungs Import und Export
- Vereinfachung der Quittiervariablen am besten wie bei ProTool
- Variabeln Import/Export
- löschen unbenutzer Variablen oder besserer Filter- und Sortierfunktionen
- Rückladen eines Projektes ohne MMC oder CF-Card
- Textlisten und Grafiklisten auch wieder mit Binärwerten wie bei ProTool
- Textlisten Import / Export


Das wars erstmal für heute, werde aber in Zukunft hier sicherlich noch erweiteren. Spätestens wenn ich mal wieder auf Arbeit bin und nicht unterwegs.


MFG

Chris
 
Bugs:

Fehler bei Kurvenanzeigen werden nicht angezeigt, sondern scheinen erst beim Generieren auf (man klickt einfach durch alle Eigenschaften der Kurve und ändert mal alles, weil eine falsche Variable nicht rot hinterlegt wird, irgendwann findet man den Fehler schon)

Beim Generieren werden teilweise nicht alle Fehler und Warnungen ausgegeben, mehrfaches Generieren notwendig um alle Fehler zu finden

Missing Features:

Übernahme von mehreren Variablen gleichzeitg ist nicht möglich, zum Einfügen von 20 Variablen müssen alle 20 nacheinander selektiert und eingefügt werden -> besser wäre wenn 20 Variablen mit der Shift oder STRG - Taste markiert werden könnten und dadurch auf einmal eingefügt werden könnten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann zu der Liste noch nicht viel beitragen, da ich noch nicht so viel mit Flex gearbeitet habe, aber könntet ihr vielleicht noch dazuschreiben, bei welcher Version von Flex ihr die Bugs gefunden habt.

MFG, DPD80


"Wollen sie was von Siemens, oder soll es gleich funktionieren?" ;)
 
Also ich für meinen Teil verwende WinCC flexible advanced 2005 SP1.

Einen Bug hab' ich noch:

Variablen werden z.T. doppelt angelegt und verbrauchen zusätzliche Ressourcen
 
Ich habe hier ein kleines Problemchen mit den Lizenzen. Wenn die Runtime läuft, erscheint nach längerer Zeit die Meldung "WinCC flexible 2005: Keine gültige Lizenz für Runtime gefunden", was natürlich Unfug ist. Ärgerlich dabei ist nur, daß sofort zu Aktivieren der 14-Tage-Lizenz aufgefordert wird, ein falscher Klick, und die Notfallizenz ist weg...
Im gleichen Zusammenhang kommt dann noch "Mehr als 128 Power-Tags verwendet", mit der netten Aufforderung, dies zur Kenntnis zu nehmen :ROFLMAO: , auch das ist Quatsch, das aktuelle Projekt hat ca. 50 Power-Tags.

Software: WinCC flexible Standard 2005
Step7 V5.4

Was mir noch aufgefallen ist: Objekte, die über eine Kurvenanzeige gelegt werden (ich hatte da mit verschiedenen Schaltflächen, die nur temporär zu sehen sein sollten, experimentiert), werden in der Projektierung auch angezeigt, sind aber weder in der Runtime noch auf dem OP zu sehen, egal, in wlecher Ebene man sie plaziert :???:.

Gruß

Holger
 
Liste WinCC Flexible 2005 SP1

-Keine Ausführung zyklischer Scripte unter 1. Minute möglich
-Sehr beschränkte Auswahl an Steuerelementen (keine Radio oder checkbuttons)
-Keine arrays vom Typ String möglich
-Nur der olle wsh steht zudem nur eingeschränkt für das Scripting zur Verfügung
(warum keine Dot.net unerstützung bei der Installation von WinCC-Flexible muss doch das Framework installiert werden?)
-Probleme beim Einbinden von Grafiken bzw Grafiklisten
-Werden Bildbausteine, die schon verwendet werden geändert, dann ändert sich Größe und Position ihrer Aufrufe
-Programm wird nicht vernünftig beendet. Nach dem Schließen von WinCC-Flexible beträgt die Speicherauslastung immer noch 7-800 MB

Fazit: Siemens benutzt zahlende Kunden als Versuchskaninchen für ein unfertiges Produkt. Die MINDESTanforderung von 1GB Ram ist eine unverschämtheit, da um vernünftig arbeiten zu können 2 GB nötig sind.
 
Jetzt nur mal Informativ:
Das schreibt man im Siemens-Forum (ein gewisser Nemo = Experte = Siemens-Mitarbeiter) über diesen Thread:

Hallo,

und was versprichst Du Dir von so einer Liste???? Ab dem nächsten ServicePack/major release kann die Flexible Welt doch wieder anders aussehen - in meinen Augen vertane Liebesmüh.

nemo
Soviel zum Thema das das alles auch nur im entferntesten irgendwen bei Siemens interessiert.

Edit: Hier der Link zum Thread im Siemens-Forum http://www.automation.siemens.com/WW/forum/de/guests/PostShow.aspx?PostID=16247

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigentlich sollte Siemens die Erfahrungen und Probleme ihrer Kunden beachten.

Woher nehmen Sie sonst die Ideen für Verbesserungen?

Der nächste Major Release kann wohl noch etwas dauern und ob der um so viel besser ist wage ich zu bezweifeln.


Man ist offenbar genauso ignorant wie die Fahrzeugindustire. Die interessiert auch die Meinung der Kunden immer weniger.
Im Gegenzug beschweren sie sich das sie immer weniger Fahrzeuge verkaufen.

Warum wohl?
Ganz einfach, weil das alte Zeugs einfach beser ist als das Neue. Man entwickelt rückwärts.

Sei es nun das WinCC flexible zwar viele tolle Features hat, die aber niemanden interessieren, weil es einfach zu langsam ist und wohl die erste ProTool Version auf einem klapprigen 286er schneller lief oder das seit 1995 nur mehr Schrottkarren produziert werden.

Irgendwann wird auch Siemens mit dieser Einstellung ganz gewaltig auf die Schnauze fallen, wenn sie so weitermachen wie bisher.

Führt den Thread weiter, vielleicht entwickelt ja eine Firma basierend auf diesen Erfahrungen ein wirklich gutes Konkurrenzprodukt.
 
Selbst wenn jemand ein gutes Konkurrenzprodukt hat,
und ich denke schon das es das auch heute schon gibt,
so hat dieses bei der momentanen Markdurchdringung von Siemens,
doch kein Chance auf einen vergleichbaren Erfolg.

Die meisten, so habe ich jedenfalls den Eindruck aus diesem Forum gewonnen,
beschäftigen sich mit WinCC Flex weniger weil sie wollen, sondern weil Ihnen
das irgendwelche Pflichtenhefte diverser Firmen vorschreiben.

Alleine schon was WinCCFlex kostet, würde bei einem anderen Hersteller
außer dem großen grünen so nie akzeptiert werden (höchstens noch bei Rockwell,
dem Amerikanischen Pendant zu Siemens)

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Was mir noch aufgefallen ist: Objekte, die über eine Kurvenanzeige gelegt werden (ich hatte da mit verschiedenen Schaltflächen, die nur temporär zu sehen sein sollten, experimentiert), werden in der Projektierung auch angezeigt, sind aber weder in der Runtime noch auf dem OP zu sehen, egal, in wlecher Ebene man sie plaziert :???:.

Das ist mir auch aufgefallen, hatte das Problem mit Grafiken (s. mein Eintrag von gestern). Ich konnte dass dann nur beheben indem ich das Objekt das am kleinsten war mit einem Rechtsklick darauf in die oberste Ebene verchoben habe, obwohl es da ja schon war.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
WinCC Flex Fehler ??

Anscheinend hat man die WC Flex Fehler Vergessen..

also noch einer :
- seit neustem kann ich aus einem S7 Projekt die WC Flex Projektierung nicht mehr Starten. Ich muss WC Flex manuell starten und aus dem S7 Projekt die HMI öffnen.
- Was Soll immer nur : Ereignis Datenbank importieren ? siehe Bild.... wo stell ich den Mist ab ?

- Wo stelle ich die nervigen gelben Infos ab die fas auf jeder Taste aufgeblendet werden. :

Bsp.. "hier bringen sie WinCC Flexible sicher zum Absturz"... :twisted:

PS: Betr. Adminproblem Hab bis heute nichts mehr von Siemens gehört.

Grüsse Michael

Ach ja noch was :rolleyes: am Montag ist Siemens bei uns ich werd denen mal ein Ausdruck aus dem Forum geben ...:s1:
 

Anhänge

  • MEldung.jpg
    MEldung.jpg
    28 KB · Aufrufe: 41
Zuletzt bearbeitet:
Noch ein Bug:

Seit ich den neuen Hotfix installiert habe, ist der Menüpunkt "zuletzt geöffnete Projekte" unsinnig, da der Punkt immer leer ist.
 
??? ich finde bei siemens kein hotfix welches nach dem sp1 rauskam.
welches soll das denn sein?

aber hier noch ein bug. wincc flexible 2005 advanced sp1

öffnet man ein mit protool erstelltes projekt in dem störmeldungen vorhanden sind, so wird in der runtime dei einer störung ein störmeldefenster geöffnet welches sich nicht schliessen lässt.

bei einem grafikorientiertem panel lässt sich der fehler vermeiden, indem man in protool unter zielsystem/bild-tasten die stör- und betriebsmeldungen auf Aus | Aus stellt.

hat man jedoch ein zeilen op z.b. op17 so kann man den fehler nicht umgehen.
 