Problem mit Passwort OP7

margral2

Level-2
Beiträge
41
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir schickten eine Maschine die mit einem OP7 bestückt ist nach Italien um einen kleinen Umbau zu machen.
Die Maschine kam zurück und die Sprache am OP7 war auf Italenisch gestellt.
Leider funktioniert unser Passwort ab diesen Zeitpunkt nicht mehr.
Kann es sein das man die Tastaur den Panels so umschaltet das man statt den Ziffern Buchstaben oder Sonderzeichen eingeben werden (leider kann ich es nicht probieren den bei jeder Änderung wird nach dem Passwort gefragt wird).
Bei der Passwort abfrage sieht man es leider nicht was man eingibt.
Bitte um Antwort

mfg.
margral2

P.S. Ab diesen zeitpunkt funktioniert auch der " . " nicht mehr am Panel
 
umschalten kann man da nix.

vermutlich haben die das passwort geändert.
du wirst das projekt neu aufspielen müssen, wenn du das passwort nicht bekommst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo margral2,

versuche es mal mit dem Standard-Passwort "100"! Beim Neuladen gehen alle Passworte ausser dem Master-Passwort verloren. Wenn dieses nicht auf "100" belassen wurde, kannst du nur beim Hersteller nachfragen. Oder du hast das Projekt auf CD/FD?


Gruß, Onkel
 
Hallo margral2

verstehe ich dich richtig?
Maschiene nach Italien
Italien hat die Maschiene umgebaut.
Maschiene zurück nach euch.

Dann ruf in Italien an und las dir das Paswort geben, oder lass aus Italien einen Montuer kommen.

Wenn ihr das Projekt als Datei hast,kannst du auch unter ProTool kucken wie das Paswort heist.

Martin
 
Lösung

Hat sich erledigt, die Italiener haben unsere Paßwörter herausgenommen und nicht wieder eingespielt.
Leider hatten sie aber letzte Woche Urlaub deshalb konnte ich sie nicht erreichen.
 