-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen!
Hatten gestern bei einem Relais einen Überschlag der Spulenspannung (230VAC) auf die Relaiskontakte (24VDC). Dabei ist ein OP15-B, CPU100U(103) und etliche Ausgangsbaugruppen geschossen worden. Ist irgendwie nicht so toll, 24V mit 230V gemischt zu bekommen Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben, was an dem OP15 bzw. an der CPU am Meisten kaputt geht oder wonach man schauen sollte? Wenn ich die CPU oder das OP an 24VDC anschließe, leuchtet gar nichts mehr! Macht es Sinn, die Teile nach Siemens zur Reparatur zu schicken, oder gleich in die Tonne zu schmeißen?
Danke schon mal im voraus!!!
Gruß Thomas
Hatten gestern bei einem Relais einen Überschlag der Spulenspannung (230VAC) auf die Relaiskontakte (24VDC). Dabei ist ein OP15-B, CPU100U(103) und etliche Ausgangsbaugruppen geschossen worden. Ist irgendwie nicht so toll, 24V mit 230V gemischt zu bekommen Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben, was an dem OP15 bzw. an der CPU am Meisten kaputt geht oder wonach man schauen sollte? Wenn ich die CPU oder das OP an 24VDC anschließe, leuchtet gar nichts mehr! Macht es Sinn, die Teile nach Siemens zur Reparatur zu schicken, oder gleich in die Tonne zu schmeißen?
Danke schon mal im voraus!!!
Gruß Thomas