Hallo,

ich möchte mit erstmal einem Client das Projekt vom Server öffnen.
Nach dem öffnen erscheint die Frage „Server nicht verfügbar! Wollen sie es lokal öffnen?“ Klicke ich auf lokal öffnen erscheint die Fehlermeldung „HRESULT ERROR 0x8004610a“

Einstellungen:

Server:
- Mehrplatz
- WinCC Ver. 6.0 SP4
- MS Server 2003
- User: wincc pass: xyz in Domäne: xxx (lokaler Administrator und in Gruppe Simatic HMI)
- WinCC Username: kai alle Rechte angewählt bis auf Datamonitor
- Computername: wthwincc

Client:
- WinCC 6.0 Sp4 , Simatic S7
- Windows XP SP2
- User: wincc pass: xyz in Domäne: xxx (lokaler Administrator und in Gruppe Simatic HMI)
- Computername: wthclient

Beide Rechner lassen sich über den Rechnernamen anpingen
Aber im Simatic Shell vom Client ist das Projekt auch nicht aufgelistet?!?!

Welche Vorraussetzungen müssen noch erfüllt sein?
…. Muss ich noch etwas am Simatic Arbeitsplatz einrichten?
…. Oder am Microsoft SQL Server

Ich bin am verzweifeln!
… Bitte erlöst mich

Danke!
 
Kann es sein das irgendwas nicht an deinen Netzwerk stimmt?Laut Siemens muß reicht es nicht, das man den "Server" Rechner anpingen kann.Sondern man muß ihn in der Netzwerkumgebung finden.Finde leider gerade diese FAQ nicht mehr.Zudem sollten auf jedem Rechner die gleichen Benutzer und Passwörter vorliegen. Und das Projekt freigegeben sein.Hab mich auch mit dem Zeug rumgeschlagen und hatte gestern auch einmal diesen Fehler. Was aber nach einem Neustart weg war.
 