INAT-OPC-Server und Prodave

PeterEF

Level-1
Beiträge
987
Reaktionspunkte
108
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

auf Kundenwunsch soll auf einen PC mit einem OPC-Server von INAT (Zugriff auf S7 über MPI-Adapter) noch eine Software, welche über Prodave und Ethernet auf eine S7-300 zugreift installiert werden.

Hat jemand mit ähnlichen Konfigurationen Erfahrungen bzw. gibt es gute Gründe davon die Finger zu lassen?

Danke!
 
Hallo,
wir greifen mit dem INAT-OPC-Server einzeln auf ne 416 zu.Der Server steht meines wissens als 30Tage Version auf der Seite von INAT. Mann könnte es ja somit mal testen ob er sich mit Prodave verträgt.

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
auf Kundenwunsch soll auf einen PC mit einem OPC-Server von INAT (Zugriff auf S7 über MPI-Adapter) noch eine Software, welche über Prodave und Ethernet auf eine S7-300 zugreift installiert werden.

Hat jemand mit ähnlichen Konfigurationen Erfahrungen bzw. gibt es gute Gründe davon die Finger zu lassen?
Grundsätzlich bereitet des der S7 keine Probleme, zwei gleichzeitige Verbindungen (davon eine Verbindung über MPI und eine über IE) zu haben. Wichtig ist nur, dass die Verbindungen in der Hardwarekonfig entsprechend parametriert sind, dass auch immer beide möglich sind.
Warum soll eigentlich der OPC-Server über den langsamen MPI-Adapter zugreifen wenn eine CP steckt und TCP/IP-Kommunikation möglich wäre? Auch hier gilt obiges. Diese Art ist der Normalfall beim Einsatz unseres OPC-Server. Und mit Inat wird das dann wohl auch funktionieren.
 
Grundsätzlich bereitet des der S7 keine Probleme, zwei gleichzeitige Verbindungen (davon eine Verbindung über MPI und eine über IE) zu haben. Wichtig ist nur, dass die Verbindungen in der Hardwarekonfig entsprechend parametriert sind, dass auch immer beide möglich sind.
Warum soll eigentlich der OPC-Server über den langsamen MPI-Adapter zugreifen wenn eine CP steckt und TCP/IP-Kommunikation möglich wäre? Auch hier gilt obiges. Diese Art ist der Normalfall beim Einsatz unseres OPC-Server. Und mit Inat wird das dann wohl auch funktionieren.
Hat er irgendwo geschrieben, dass es sich um die gleichen Steuerungen handelt? :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auflösung

Hallo,

und Danke für die Tips.

Es handelt sich um verschiedene SPS in verschiedenen Anlagen, wovon nur eine einen CP343-Lean hat, die andere muß mit der Sparversion MPI-Adapter auskommen. Da bereits verschiedene Lieferanten ihre Finger im Spiel haben und im Fall des Falles jeder den Schwarzen Peter weiterreicht, will ich nur vorher sicher gehen. Ein Testaufbau wäre optimal....
 
Zurück
Oben