Hallo Leute
Wir hatte die Aufgabe eine S7 315-2DP via CP343-1 Lean und einem OPC-Server von Deltalogic mit einer Visualisierung zu Verbinden.
Nach einigen Anfangsschwirigkeiten funktionierte das lesen der Parameter nur das Senden eines Rezeptes brachte Probleme.
Gesendet wurden aus der Visualisierung 20 Parametersätze a 15 Integerzahlen, die Paraetersätze wurden mittels for next Schleifen übergeben. Dies hatte einen Absturz zur Folge (nichts ging mehr auf der Kommunikation) darauf haben wir 1 Sekunden delay nach jeder Schleife
eingebaut, nun wurden alle Parameter gesendet (aber wir brauchten über 20 Sekunden) die Anlage läuft im Moment mit dieser Konfiguration.
Nun wollten wir zu Hause neue Test durchführen hatten aber keinen CP,
also wollten wir via MPI testen aber der Server lässt nur COM schnittstellen zu (keinen CP5511 und keinen USB-Adapter)
also besorgten wir uns eine CPU315SB Speed7 von VIPA
und seltsamer Weise läuft die Kommunikation einwandfrei!!
Weiss jemand wiso das mit dem CP343-1 LEAN nicht geht ?
gruss chris1
Wir hatte die Aufgabe eine S7 315-2DP via CP343-1 Lean und einem OPC-Server von Deltalogic mit einer Visualisierung zu Verbinden.
Nach einigen Anfangsschwirigkeiten funktionierte das lesen der Parameter nur das Senden eines Rezeptes brachte Probleme.
Gesendet wurden aus der Visualisierung 20 Parametersätze a 15 Integerzahlen, die Paraetersätze wurden mittels for next Schleifen übergeben. Dies hatte einen Absturz zur Folge (nichts ging mehr auf der Kommunikation) darauf haben wir 1 Sekunden delay nach jeder Schleife
eingebaut, nun wurden alle Parameter gesendet (aber wir brauchten über 20 Sekunden) die Anlage läuft im Moment mit dieser Konfiguration.
Nun wollten wir zu Hause neue Test durchführen hatten aber keinen CP,
also wollten wir via MPI testen aber der Server lässt nur COM schnittstellen zu (keinen CP5511 und keinen USB-Adapter)
also besorgten wir uns eine CPU315SB Speed7 von VIPA
und seltsamer Weise läuft die Kommunikation einwandfrei!!
Weiss jemand wiso das mit dem CP343-1 LEAN nicht geht ?
gruss chris1