Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Könnt einer mir sagen, wie sich das verhält im parametrierten FB der vom S7_GRAPHEN angegeben Parametern mit dem deklarierten SW_TAP : SW_TOP : SW_AUTO Funktionen. SW_AUTO ist mir klar, aber die beiden Funktionen für TAP und TOP noch nicht so ganz... :twisted:
Hallo,
schau mal hier: Hilfe zu S7-GRAPH: >Ablaufsteuerungen programmieren: >
>Parametrieren und Aufrufen des S7-GRAPH-FB: >Eingangsparameter des
S7-GRAPH-FB > Beschreibung.
Hoffe konnte Dir helfen
Könnt einer mir sagen, wie sich das verhält im parametrierten FB der vom S7_GRAPHEN angegeben Parametern mit dem deklarierten SW_TAP : SW_TOP : SW_AUTO Funktionen. SW_AUTO ist mir klar, aber die beiden Funktionen für TAP und TOP noch nicht so ganz... :twisted:
SW_TAP ist die Betriebsart tippen.
Bei erfüllter Transition und Flankenwechsel von 0 nach 1 am Parameter T_PUSH wird ein Schritt weitergeschaltet.
SW_TOP ist die Betriebsart Automatik oder weiterschalten.
Bei erfüllter Transition oder Flankenwechsel von 0 nach 1 am Parameter T_PUSH wird ein Schritt weitergeschaltet.