S7-graph

Graph

Hallo welchen Zusammenhang mit Quellordnern meinste denn? Und über Graph allgemein gibts sicher bei Siemens ein Handbuch oder Kursunterlagen.

André
 
Ok JUNGS... D A N K E :rolleyes:

Könnt einer mir sagen, wie sich das verhält im parametrierten FB der vom S7_GRAPHEN angegeben Parametern mit dem deklarierten SW_TAP : SW_TOP : SW_AUTO Funktionen. SW_AUTO ist mir klar, aber die beiden Funktionen für TAP und TOP noch nicht so ganz... :twisted:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
schau mal hier: Hilfe zu S7-GRAPH: >Ablaufsteuerungen programmieren: >
>Parametrieren und Aufrufen des S7-GRAPH-FB: >Eingangsparameter des
S7-GRAPH-FB > Beschreibung.
Hoffe konnte Dir helfen
 
Ok JUNGS... D A N K E :rolleyes:

Könnt einer mir sagen, wie sich das verhält im parametrierten FB der vom S7_GRAPHEN angegeben Parametern mit dem deklarierten SW_TAP : SW_TOP : SW_AUTO Funktionen. SW_AUTO ist mir klar, aber die beiden Funktionen für TAP und TOP noch nicht so ganz... :twisted:

SW_TAP ist die Betriebsart tippen.
Bei erfüllter Transition und Flankenwechsel von 0 nach 1 am Parameter T_PUSH wird ein Schritt weitergeschaltet.

SW_TOP ist die Betriebsart Automatik oder weiterschalten.
Bei erfüllter Transition oder Flankenwechsel von 0 nach 1 am Parameter T_PUSH wird ein Schritt weitergeschaltet.

Man beachte die fettgedruckten Wörter:rolleyes:
 
Zurück