INAT Server/Client

Jackjackson

Level-1
Beiträge
156
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich arbeite gerade mit dem INAT Testserver an einer Materialfluss-Simulation, welchen ich mit einer SPS steuern will...
Ich hab die Variablen in den Server hochgeladen, die Items in den Client, damit ich diese beobachten kann, und die Verbindungen stehen auch soweit...
Problem ist, dass im Client unter "Sub Quality" bei jedem Item "Bad - not Connected" steht, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann!
Weiß jemand, woran das liegen kann?

Gruß
Jackjackson
 
Zuletzt bearbeitet:
ich mein, dass der OPC Server die Variablen anzeigt, die gelesen/geschrieben werden müssen, .... aber der schreibt/liest irgendwie nichts
hast du auch den testserver aus der homepage, der max 72h laufen kann?
 
OPC Quality

Hallo,

thomass5 schrieb:
ich kann mich jetzt auch vertun, aber mir ist so, das ein Item 1x gelesen/geschrieben werden mußte, um auf good zu wechseln

Da hast Du schon recht. Aber ein OPC-Server (sofern OPC-Compliant) liest beim Start automatisch die Items in seinen internen Puffer ein. Damit ist laut OPC-Spezifikation automatisch gewährleistet, dass alle Werte der Items beim Start des OPC-Servers den Clients zur Verfügung stehen.

Gruß

Question_mark
 
OPC Quality

Hallo,

Jackjackson schrieb:
Problem ist, dass im Client unter "Sub Quality" bei jedem Item "Bad - not Connected" steht, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann!

Bei WinCC z.B. ist das auch ein Problem, das ich mehrfach beobachten konnte. Da werden die Tags erst eingelesen, wenn das entsprechende Bild mit den verwendeten Tags mindestens einmal aufgerufen wurde. Erst danach war das Tag immer mit der Quality "GOOD" erkannt worden. Ist bei WinCC anscheinend systembedingt...
In meinen eigenen Visualisierungen mit Borland Delphi, Simatic Net OPC-Server und dem Kassl OPC-Client gibt es diese Probleme nicht. Bin ich jetzt besser als Siemens oder INAT :s18: ???

Aber Spass beiseite, Du solltest doch noch einmal die Verbindungsprojektierung überprüfen.

Gruß

Question_mark
 
Müsste ich evtl. im Simatic-Manager unter "Netz konfigurieren" Änderungen vornehmen oder ist das nicht von Bedeutung?
(Ich verwende übrigens die Soft-SPS von IBH )
 
ok, jetz noch ein screenshot von der definition, also von dem fenster, dass durch doppelklick kommt ... und die IP und subnet von dem rechner, auf dem der OPC-server installiert ist
 
das ist die IP eine proxys oder was auch immer bei dir hinten dran hängt ... *ROFL*

welches protokoll verwendet die softSPS?
die IP deines rechners findest du bei den eigenschaften der netzwerkkarte im protokoll tcp/ip, da ist auch die subnet-maske zu finden...
die IP von der softSPS kannste IMHO einstellen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das ist die IP eine proxys oder was auch immer bei dir hinten dran hängt ... *ROFL*

welches protokoll verwendet die softSPS?
die IP deines rechners findest du bei den eigenschaften der netzwerkkarte im protokoll tcp/ip, da ist auch die subnet-maske zu finden...
die IP von der softSPS kannste IMHO einstellen...

Ich hab die IP "Automatisch bezogen", deswegen steht bei mir in den Eigenschaften der NWK nichts drin...
 

Anhänge

  • emu.JPG
    emu.JPG
    65,4 KB · Aufrufe: 10
na dann stell doch mal auf RFC1006 und gib die Ziel-IP von der soft-SPS ein ... die einstellungen für RFC 1006 würd ich erstmal mit:

eigener tsap 0200 und ferner tsap mit 0302 probieren
 