Hallo erstmal,
die Verbindungen steht soweit. Nach mehreren S5 und S7 hin. Alles kein Problem.
Nur bei einer Verbindung komt es vor, dass sich Varbiablen nicht mehr aktualisieren. Und dann nicht nur einzelne, sondern es werden dann ganze Bereiche nicht mehr aktualisiert. Beispiel: ein MW wird richtig geschrieben, durch die Änderung dieses MW müssten sich dann auch daten in einem DB ändern. Was in der SPS auch geschieht, aber der opc-server aktualisiert die Variblen nicht. Selbst der Test-Client von Rockwell bringt dann die falschen Werte.
Schaut man dann mit Step5 in den DB, sind die Daten richtig. Step5 greift auf den CP, und dann über die "Affenschaukel" auf die AS511-Schnittstelle des AG zu.
Es wurde schon alles getauscht, vom PC des Servers über NW-Kabel bis zum AG. Das verhalten bleibt gleich. Einzig der Switch ist noch der gleiche. Kann da irgendwas schieflaufen? Wobei alle anderen verbindungen fuktionieren ja.
Nach jedem neustart des OPC-Servers läuft die Verbindung mal 14 Tage dann wieder mal nur ein paar Stunden.
Die Verbindung hat jahrelang funtioniert. Nun ist essig. Wieso?
Der OPC-Client ist WinCC5.1. Er wird demnächst auf WinCC7 umgestellt. Wenn dan das Problem mit der Verbindung gelöst ist.
die Verbindungen steht soweit. Nach mehreren S5 und S7 hin. Alles kein Problem.
Nur bei einer Verbindung komt es vor, dass sich Varbiablen nicht mehr aktualisieren. Und dann nicht nur einzelne, sondern es werden dann ganze Bereiche nicht mehr aktualisiert. Beispiel: ein MW wird richtig geschrieben, durch die Änderung dieses MW müssten sich dann auch daten in einem DB ändern. Was in der SPS auch geschieht, aber der opc-server aktualisiert die Variblen nicht. Selbst der Test-Client von Rockwell bringt dann die falschen Werte.
Schaut man dann mit Step5 in den DB, sind die Daten richtig. Step5 greift auf den CP, und dann über die "Affenschaukel" auf die AS511-Schnittstelle des AG zu.
Es wurde schon alles getauscht, vom PC des Servers über NW-Kabel bis zum AG. Das verhalten bleibt gleich. Einzig der Switch ist noch der gleiche. Kann da irgendwas schieflaufen? Wobei alle anderen verbindungen fuktionieren ja.
Nach jedem neustart des OPC-Servers läuft die Verbindung mal 14 Tage dann wieder mal nur ein paar Stunden.
Die Verbindung hat jahrelang funtioniert. Nun ist essig. Wieso?
Der OPC-Client ist WinCC5.1. Er wird demnächst auf WinCC7 umgestellt. Wenn dan das Problem mit der Verbindung gelöst ist.