Hallo zusammen,
welches Problem besteht, wenn eine CPU314IFM mit CP343-1 Lean (Verbindung TCP) auf einen Read-Request für EB124 zwar eine normale PDU zurückgibt aber im Data-Block erstes Byte steht eine 5 anstatt 0xff ??
Lese ich z.B. die Eingangsbytes einer SM323 funktioniert das ohne Probleme

Gruß
Ronnie
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bei der 314IFM kann man da leider nix einstellen. Ich hab auch schon probiert anstatt Eingänge Peripherie zu lesen aber das klappt auch nicht.
Schon merkwürdig....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Problem gelöst. Fehler im Code :oops:

Gibt es irgendwo eine Übersicht über die Fehlercodes im Protokoll?
Die Normalen Fehlercodes, die im Header der PDU übergeben werden hab ich ja aber die anderen nicht.
 