Siemens OPC FMS Problem

rollin

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe hier eine Applikation die damals für WindowsNT geschrieben wurde.
Diese wurde 2005 mit VisualStudio v6.0 (VisualBasic) und Siemens OPC(NCM) Edition 2003+SP1 neu Umgesetz.
Nun ist mal wieder eine PC-Aktualisierung fällig, diesmal auf WinXp da der Siemens OPC 8.0 für Win7 kein FMS mehr unterstützt.
Unter WinXP bringt die Applikation den OPC-Server zum abstürtzt.

Funktionierende Konstelation: Win2000 + VB-Applikation + OPC6.2 + CP5613/A2 + CP5431(S5/FMS)
Nicht funktionierend: WinXP + VB-Applikation + OPC7.0 + CP5613/A2 + CP5431(S5/FMSFMS)

Ich bekomme folgenede Fehlermeldungen:


attachment.php


attachment.php



Ich habe bis jetzt nur heraus finden können das 2006 sich etwas an der Schnittstelle geändert hat.
Gibt es dazu nähere Informationen?
Leider habe ich die Applikation nicht selber geschrieben und bin auch nich ausreichend mit der Entwicklungsumgebung vertraut.

Ohne die Applikation lassen sich die Werte in der SPS über OPCScout beobachten, nachdem die Applikation gestartet wurde geht auch das nicht mehr -> Absturtz OPC-Server es hilft nur ein Neustart des Rechners.
 

Anhänge

  • FMSfehler.png
    FMSfehler.png
    5,8 KB · Aufrufe: 20
  • FMSfehler2.png
    FMSfehler2.png
    12,5 KB · Aufrufe: 20
Hi 'rollin'
wie ich deiner Beschreibung des Problems entnehmen kann, funktioniert die
Komminikation "OPCScout > OPC7.0 + CP5613/A2 + CP5431(S5/FMSFMS)" bis zur SPS.
Das ist schonmal gut!
Also ist die Ursache des OPC-Server Absturz in der VB6 Anwendung zu suchen.

Wenn du alle VB6-Projektdateien hast kann du mal versuchen das Projekt zu öffnen
und in der Entwicklerumgebung mit der "F8"-Taste im "Einzelschritt" bis zu der
Stelle vorzudringen an der der Absturz verursacht wird.

Wie du schon richtig vermutet hast wird es an der geänderten Schnittstelle liegen.
Man müsst halt nur wissen in welcher Zeile des VB6 Programms der Absturz verursacht wird.
Teste das mal, und stell mal ein Print-Screen hier rein.
Dann sehn wir mal weiter was man da machen kann.
Gruss
Guido
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du könntest auch versuchen einen Trace des OPC Server aufzuzeichnen, dann sieht man vielleicht die "Vorgeschichte" oder gar die Funktion in der er abraucht.

Hierbei ist wichtig NUR den VB6 Client zu betreiben, damit der Trace schön sauber bleibt und nicht von anderen Aktionen voll geschrieben wird.

Bei den Trace Einstellungen "Data" sollte maximale Tiefe und keinesfalls der "FastTrace" angeschaltet werden, da dieser (um schneller zu sein) nicht zeilenweise traced sondern zwischen cached. Bei der Suche nach einen Absturz ist aber gerade zeilenweise Tracen erfoderlich, um auch zu sehen bis wohin er gekommen ist.
 