[KEPWare OPC-Server EX V5] Tags mögl. automatisch in WinCC (OPC-Client) importieren ?

Flux

Level-1
Beiträge
314
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich möchte mein WinCC an einen bestehenden KEPWare Server EX v5 anbinden. Dazu muss ich im WinCC-Variablenhaushalt unter OPC>OPC-Group>Verbindung die benötigten Tags (welche im KEPWare Server bereits vorhanden sind) erneut anlegen. Es handelt sich ausschließlich um Messwerte vom Datentyp Double, sodass die clientseitige Formatanpassung für alle Tags gleich ist.
Wichtig sind eigentlich nur die "Tag-Adressen" bzw. "Item-Names", also z. B. "TestChannel.TestDevice.TestTagInt".

Hat jemand schon Erfahrung mit der Anbindung von WinCC an einen KEPWare OPC-Server ?

Gruß
Flux
 
So sieht das TestProjekt auf dem KEPWare OPC-Server aus:

OPC-Server.png

und so der csv-Export von TestDevice:
Code:
Tag Name	Address	Data Type	Respect Data Type	Client Access	Scan Rate	Scaling	Raw Low	Raw High	Scaled Low	Scaled High	Scaled Data Type	Clamp Low	Clamp High	Eng Units	Description	Negate Value
TestTagInt	R0001	Word	1	RO	100

So in etwa bräuchte ich die Tags im OPC-Client (WinCC), will es aber eben nicht manuell eintragen müssen, sondern automatisch/teil-automatisch(copy-paste) erstellen:

OPC-Client.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich meine dass man über den WinCC OPC Client die Möglichkeit hat den Server zu "browsen".
Also als erstes die Verbindung zum OPC-Server anlegen, und dann gibt es imho eine Option diesen zu browsen, und dort kann man dann mit Doppelklick auf die Variablen diesen in den internen Haushalt übernehmen.

Zumindest hab ich das mit dem Siemens SNMP OPC Server so machen können.

Edit:
Wenn der Server "browsefähig" ist sollte das funktionieren:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25733906
 
Hey, noch eine Frage:

Wo kann man auf Client-Seite (hier: WinCC) die Aktualisierungzyklus für OPC-Tags definieren ?

Hätte dies in Form einer Spalte im Variablenhaushalt erwartet, finde aber nischt..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Verwaltung des Variablenhaushaltes übernimmt bei WinCC der Datenmanager. Der Datenmanager holt sich die Daten über den entsprechenden Kommunikationstreiber, in deinem Fall OPC.
Eine WinCC Anwendung wie die Graphics Runtime, das Alarmlogging oder das Taglogging holt sich die Daten vom Datenmanager.

Den Aktualisierungszyklus der Variablen stellst du somit in den Anwendungen ein. In der Graphics Runtime über den Aktualisierungszyklus (1s, 2s, usw.) der Variable in einem Bildobjekt. Wenn man als Kommunikationstreiber die Simatic Protocol Suite verwendet, entspricht das auch der Aktualisierungsrate der Variablen in der SPS.
Bei OPC sieht das aber je nach verwendetem OPC-Server anders aus, denn da ist es Herstellerabhängig wie dieser mit den Anfragen umgeht. Bei den mir bekannten OPC-Servern für S7-Steuerungen kann man einstellen in welchem Zyklus die zu lesenden Daten aus der SPS gelesen werden sollen.
Wenn im OPC-Server ein Lesezyklus von 10 Sekunden eingestellt ist, kann WinCC trotzdem im 1 Sekunden Intervall anfordern und würde dann 10 mal den gleichen Wert erhalten.
 
Hi, danke für deine Antwort.
Im KEPServer ist fest hinterlegt, dass dieser die "Devices" alle 100 ms pollt. Dem Client übergibt er praktisch für jede Anfrage seinen Cache-Wert. Die Aktualisierungsrate auf Clientseite ist also Applikationsabhäbhängig (Alarm Logging, TagLogging, ...).
 