Hallo,

ist es möglich, von einem PC über einen NetLinkPro compact von deltalogic
auf mehrere SPS-Stationen direkt zuzugreifen, die über MPI untereinander verbunden sind?
Das heist ich müsste den Zugriff über die MPI-Adressen unterscheiden können.


Danke
 
Der NetLinkPro compact kann das auf jeden Fall. Hier sind TCP-seitig maximal 16 und MPI/PB-seitig maximal 32 gleichzeitige Verbindungen möglich. Die Unterscheidung erfolgt über die MPI-Adresse wenn die native NetLinkPro compact Unterstützung verwendet wird. Wenn über den RFC1006-Mode kommuniziert wird, dann muss statt der MPI-Adresse eine Kombination aus Rack und Slot verwendet werden. Rack = MPI-Adresse / 32, Slot = MPI-Adresse & 31.
 