Beckhoff BK9050 über VB.NET Programm ansteuern

Michael88

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte mit einem Testprogramm in VB.NET einen Ausgang über einen Buskoppler ein- und ausschalten.
Ist das nur mit einem Programm möglich oder muss das mit TwinCat projektiert werden?
Brauche ich dazu die TcAdsDll.dll oder die AdsOcx.ocx?
Das ist die verwendete Hardware:
BK9050
KL2424
KL9010

Kann mir jemand eine kleine Hilfestellung geben?
Danke

Michael88
 
Hi,
es würde auch alles ohne Beckhoff-DLL´s gehen: MODBUS !
Ich habs mal mit php und anderen Scriptsprachen probiert und einen BK9000 beschrieben, geht eigentlich ganz gut.
Nur die Adressumrechnerei ist "nervig"

Viel Erfolg
Shrimps
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ging ja schnell.
Auf Modbus bin ich auf der Beckhoff-Seite schon mal gestoßen. Da gibt es ein Beispielprogramm mit VB6. Ich konnte damit nicht wirklich etwas anfangen.
Dachte es sei mit den DLLs einfacher.
Kennst du eine Seite, auf der das Thema Modbus oder Programmierung über Beckhoff DLLs für Anfänger gut erklärt ist?
 
Hi,
leider habe ich auch sehr mühsam alles in Try / Error suchen / testen müssen...
Die ganzen Registeradressen bei den Modbuserklärungen sind nicht immer "einfach"...
Habe so manches mal gef*ucht wegen der Offsetgeschichte und Hex / Dez hin und herschreiberei !
Die besten Test- und Lernergebnisse hae ich mit dem Programm modpoll.exe hinbekommen.
Klein, fein und macht nix auf dem heimischen Rechner kaputt (Installation etc).

Viel Erfolg
Shrimps
 
Nochmal Hi,
hier der einfache Beispielaufruf um bei meinem BK9000 mit ner KL110x den zweiten Ausgang zu schalten:
Code:
modpoll.exe -mtcp -t0 -r2 192.168.210.53 1

Hat ein wenig bei mir gedauert, bis ich begriffen hatte, das man zwar ein 16Bit Register anspricht, aber nur eine 1 übergeben darf um dort
die Klemme auf High zu setzen.

Viel Spaß
Shrimps

PS: Hier der Help von dem Tool, dann findet man es besser im Netz
Code:
modpoll 3.4 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright (c) 2002-2013 proconX Pty Ltd
Visit http://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.

Usage: modpoll [OPTIONS] SERIALPORT|HOST [WRITEVALUES...]
Arguments: 
SERIALPORT    Serial port when using Modbus ASCII or Modbus RTU protocol 
              COM1, COM2 ...                on Windows 
              /dev/ttyS0, /dev/ttyS1 ...    on Linux 
              /dev/ser1, /dev/ser2 ...      on QNX 
HOST          Host name or dotted IP address when using MDBUS/TCP protocol
WRITEVALUES   List of values to be written. If none specified (default) modpoll reads data.
General options: 
-m ascii      Modbus ASCII protocol
-m rtu        Modbus RTU protocol (default if SERIALPORT contains \ or COM)
-m tcp        MODBUS/TCP protocol (default otherwise)
-m enc        Encapsulated Modbus RTU over TCP
-a #          Slave address (1-255 for serial, 0-255 for TCP, 1 is default)
-r #          Start reference (1-65536, 100 is default)
-c #          Number of values to read (1-125, 1 is default)
-t 0          Discrete output (coil) data type
-t 1          Discrete input data type
-t 3          16-bit input register data type
-t 3:hex      16-bit input register data type with hex display
-t 3:int      32-bit integer data type in input register table
-t 3:mod      32-bit module 10000 data type in input register table
-t 3:float    32-bit float data type in input register table
-t 4          16-bit output (holding) register data type (default)
-t 4:hex      16-bit output (holding) register data type with hex display
-t 4:int      32-bit integer data type in output (holding) register table
-t 4:mod      32-bit module 10000 type in output (holding) register table
-t 4:float    32-bit float data type in output (holding) register table
-i            Slave operates on big-endian 32-bit integers
-f            Slave operates on big-endian 32-bit floats
-e            Use Daniel/Enron single register 32-bit mode
-0            First reference is 0 (PDU addressing) instead 1
-1            Poll only once only, otherwise every poll rate interval
-l #          Poll rate in ms, (1000 is default)
-o #          Time-out in seconds (0.01 - 10.0, 1.0 s is default)
Options for MODBUS/TCP:
-p #          TCP port number (502 is default)
Options for Modbus ASCII and Modbus RTU:
-b #          Baudrate (e.g. 9600, 19200, ...) (19200 is default)
-d #          Databits (7 or 8 for ASCII protocol, 8 for RTU)
-s #          Stopbits (1 or 2, 1 is default)
-p none       No parity
-p even       Even parity (default)
-p odd        Odd parity
-4 #          RS-485 mode, RTS on while transmitting and another # ms after
 