hellblau/weiss für -24V

maxi

Level-2
Beiträge
2.834
Reaktionspunkte
127
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Brauche eine 3. Meinung :O)

also ich sage hellblau/weiss kann man nicht für -24V Verwenden (Da alles Hellblaue und derivate nur für Neutralleiter).
Kollega sagt, darf man doch!
 
Hallo,

hab die Norm zwar grad nicht zur Hand, rein hellblau ist ja für Neutrallleiter, aber warum sollte man hellblau/ws nicht für -24V nehmen?

Warn auch nicht paar Beiträge hier die das behandeln...Schau sonst heut abend zu Hause mal nach...

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe in den VDE nachgesehen udn kann mich auch an die VDe Kurse erinnern, da steht nur hellblau = Neutralleiter.
Von Mischderivaten steht da nichts in drinnen.
 
Ich wundere mich das unsere allwissende VDE-Müllhalde solche fragen stellt. Ich kenne dunkelblau/weiß als Bezugsmaße für die 24VDC (kurz 0V).

Hellblau ist IMHO nicht für den Neutralleiter reserviert.

Ich denke das schlimmste an der VDE ist, dass einige da was reinorakeln was gar nicht drin steht.

*vde**vde**vde*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das orakle ich doch mal mit.
Die einzigen Farben die definitiv fix sind:
grün-gelb = PE oder grün/gelb mit blauem Klebeband = PEN.
Bei allem anderen kann man definitiv machen was man will.
Alles andere sind nur Vorschläge.
 
bei uns ist mal eine Norm zu Vorschein gekommen, wo effektiv nur drin stand: Farbe egal, wichtig nur, dass im Plan bzw. Schranktür drin steht, welche Farbe was ist. Leider habe ich die Details nicht (mehr) parat. Es war ein Stromerzeuger, und die Norm bezog sich (glaube ich) auf KFZ-Technik. aber ohne jegliche Gewähr;)

ich will damit sagen: letztlich kommt es auf die jeweilige (Werks-)Norm an, was geht und was nicht.

wir haben übrigens seit mind 10a noch einige Meter (500?) hellblau mit weißem Begleitstrich auf Lager (0,75qm? wenn ich recht erinnere?). Damals wurden aber dbl/ws nachbestellt:rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das orakle ich doch mal mit.
Die einzigen Farben die definitiv fix sind:
grün-gelb = PE oder grün/gelb mit blauem Klebeband = PEN.
Bei allem anderen kann man definitiv machen was man will.
Alles andere sind nur Vorschläge.
da braucht man nicht orakeln, grün-gelb ist vorgeschrieben, alles andere sind Vorschläge die man benutzen kann, aber nicht muss!!!
 
....hellblau/weiss kann man nicht für -24V...
...meinst du wirklich minus 24V, also negativ zu 0V bezogen oder meinst du mit "-24V" den 0V Bezugspunkt zu +24VDC ?

ansonsten für Steuerspannung meist gesehen, angewandt und akzeptiert:

dunkelblau mit weissen Strich: 0 VDC
dunkelblau: 24VDC

Hellblau habe ich in der 24VDC Verdrahtung noch nie gesehen (abgesehen von Sensor-Aktor Anschlusskabeln)

Ergänzend:
rot mit weissem Strich: 0 VAC
rot: 230 VAC

gruss, o.s.t.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man sollte bei den ganzen Normen nicht vergessen das es nur Empfehlungen sind und keine Gesetze. Nehmen wir z.B. die Maschinenrichtlinie. Die wird durch die einzelnen Mitgliedsstaaten in geltendes Gesetz umgewandelt und ist somit verbindlich. Normen sind jetzt Empfehlungen wie man diese Gesetze am besten einhalten kann. Und es gilt natürlich immer der Stand der Technik. Wenn der Stand der Technik was anderes sagt, als die Norm, dann ist der Stand der Technik einzuhalten.
Falls ich diese Gesetze anders einhalten kann, als in der Norm steht ist das nicht verboten!!!
Also darfst du auch für deine -24 Volt eine Farbe festlegen die du selber möchtest (ausser grün-gelb). Wenn es nur dem stand der Technik entspricht.
Ich hoffe das war kompliziert genug erklärt ;-)
 
Zuletzt bearbeitet:
Man sollte bei den ganzen Normen nicht vergessen das es nur Empfehlungen sind und keine Gesetze. Nehmen wir z.B. die Maschinenrichtlinie. Die wird durch die einzelnen Mitgliedsstaaten in geltendes Gesetz umgewandelt und ist somit verbindlich. Normen sind jetzt Empfehlungen wie man diese Gesetze am besten einhalten kann. Und es gilt natürlich immer der Stand der Technik. Wenn der Stand der Technik was anderes sagt, als die Norm, dann ist der Stand der Technik einzuhalten.
Falls ich diese Gesetze anders einhalten kann, als in der Norm steht ist das nicht verboten!!!
Also darfst du auch für deine -24 Volt eine Farbe festlegen die du selber möchtest (ausser grün-gelb). Wenn es nur dem stand der Technik entspricht.
Ich hoffe das war kompliziert genug erklärt ;-)

Und was ist dann "Stand der Technik" ?

Das lese ich auch immer wieder in den Ausschreibungen. Und unsere Firma liefert, wie ich finde, auch einen sehr guten Stand der Technik. Aber was ist, wenn ein Mitbewerber seinen eigenen Stand der Technik hat und nur nach dem Motto "Geiz ist geil" liefert?

Zum eigentlichen Thema: Wir nutzen für 0V DC hellblau mit weißem Strich.

Gruß
Flinn
 
Guten Morgen

Zuerst Begriffserklärungen zu "Stand der Technik" und "Regeln der Technik":


1. Stand der Technik

"Stadium der technischen Möglichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, basierend auf den gesicherten Erkenntnissen von Wissenschaft, Technik und Erfahrung."

Sind festgehalten in den "Grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen" (GSGA) der einzelnen EG-Richtlinien.

Diese Richtlinien sind rechtlich verbindlich.


2. Regeln der Technik

"Technische Festlegung, die von einer Mehrheit repräsentativer Fachleute als Wiedergabe des Standes der Technik angesehen wird."

Sind festgehalten in den europäischen Normen.

Diese Normen sind rechtlich unverbindlich, legen aber das Schutzniveau fest.


Nun zu den Drahtfarben:

In der Norm EN 60204-1:2006 ist klar festgehalten, Farbe Grün-gelb ist für den Schutzleiter, und Hellblau für den Netz-Nulleiter reserviert.

Das ist keine Empfehlung, sondern ein MUSS.

Alle andern Drahtfarben, welche in dieser Norm aufgeführt sind, sind Empfehlungen.

Ich persönlich verwende immer nach Möglichkeit die aufgeführten Drahtfarben der Norm. So kann ich mancher Diskussion aus Wege gehen.

Das Bezugspotential von 24VDC oder AC darf somit nie mit der Drahtfarbe Hellblau ausgeführt werden. der obige Vorschlag Blau/Weiss kann ohne weiteres angewandt werden.

Allerdings müssen allfällige Werksnormen beachtet werden.

Gruss

Hans
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...
Nun zu den Drahtfarben:

In der Norm EN 60204-1:2006 ist klar festgehalten, Farbe Grün-gelb ist für den Schutzleiter, und Hellblau für den Netz-Nulleiter reserviert.

Das ist keine Empfehlung, sondern ein MUSS.
...

[COLOR=red schrieb:
EN 60204-1:2006[/COLOR]]
Schutzleiters
GRÜN-GELB über die gesamte Leiterlänge; sie ist ausschließlich dem
Schutzleiter vorbehalten.

Neutralleiters
Neutralleiter, muß die Farbe HELLBLAU verwendet werden

---> Ein Neutralleiter muss hellblau sein aber hellblau ist nicht zwingend ein Neutralleiter.
 
Liebe Leute,

"Nullleiter" ist eine veraltete Bezeichnung für den PEN, und der ist in D immer grün-gelb, im Ausland auch schon 'mal blau mit grün-gelben Markierungen. Der grün-gelbe PEN soll blaue Markierungen bekommen, nur die VNBs dürfen den PEN auch blau ausführen, sie sind explizit ausgenommen.

Die Farbe hellblau ist meines Wissens auch nicht mehr in der Norm enthalten, es heißt jetzt, dass der Neutralleiter blau auszuführen ist.

Der Konflikt mit dunkelblau als Kennfarbe für 24VDC ist bisher nicht konstruktiv gelöst worden, im Grunde muss eine andere Farbe her.

Es gibt Länder, in denen blau nur für den Neutralleiter verwendet werden darf, D gehört nicht dazu. Ist kein N vorhanden, darf die Farbe anderweitig eingesetzt werden.
 
Zurück
Oben