Also Grundsätzlich ist das Blockdiagramm nur eine Darstellungsform und muss nicht genau der Hardtware entsprechen!
Aber die Hauptfrage ist doch ob Du überhaupt eine Sicherheitsfunktion brauchst in der Deine Normal-SPS eingebunden ist. Wenn ja dann wird das max. PLb!
Wenn ich Dein Schalbild ansehe dann hast Du eine Sicherheitsfunktion und das ist der Verriegelungsschalter der Beweglichen Trennenden Schutzeinrichtung. Und wenn Du den Sicheren Kontakt des Sicherheitsrelais Energieflussmäßig hinter den SPS-Ausgang legst, dann besteht Deine Sicherheitsfunktion aus Subsystem1 Schalter, Subsystem2 Sicherheitsrelais, Subsystem3 Bremse. Also in diesem Fall ist Deine SPS überhaupt nicht zu berücksichtigen da Sie keine Sicherheitsfunktion ausführt!
Aber die Hauptfrage ist doch ob Du überhaupt eine Sicherheitsfunktion brauchst in der Deine Normal-SPS eingebunden ist. Wenn ja dann wird das max. PLb!
Wenn ich Dein Schalbild ansehe dann hast Du eine Sicherheitsfunktion und das ist der Verriegelungsschalter der Beweglichen Trennenden Schutzeinrichtung. Und wenn Du den Sicheren Kontakt des Sicherheitsrelais Energieflussmäßig hinter den SPS-Ausgang legst, dann besteht Deine Sicherheitsfunktion aus Subsystem1 Schalter, Subsystem2 Sicherheitsrelais, Subsystem3 Bremse. Also in diesem Fall ist Deine SPS überhaupt nicht zu berücksichtigen da Sie keine Sicherheitsfunktion ausführt!