Hallo,

in der VDE0113-1 / Kapitel 15.1 steht etwas.

So wie ich das sehe gibt es einen Unterschied, ob sie innerhalb oder ausserhalb des Schaltschranks erreichbar sind (ausserhalb = ja).


*vde*

Gruß
INSR
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für die Maschine gilt die VDE 0113, deshalb benötigt man keinen FI.

Lt. VDE 0100-410 benötigt man einen RCD von mind. 30mA bei Laien-Steckdosen bis 20A im Innenbereich. VDE 0100-410 gilt aber für Gebäude
und nicht für Maschinen.

Ich würde aber einen FI einbauen. Bei Steckdosen ausserhalb des Schaltschrank auf jeden Fall.

Warum soll man Unterschiede bei Steckdosen an Maschinen und an Gebäuden machen?
 
Ich kenne mich mit den Normen zwar nicht so gut aus, aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass eine Servicesteckdose an der Maschine oder am Schaltschrank durchaus auch von "Laien" (z.B. Handwerkern) benutzt werden kann. Habe ich selbst schon mehrfach gesehen. Schließlich läuft nicht immer ein Verantwortlicher durch die Halle und kontrolliert wer welche Steckdose nutzt. Und dem Handwerker isses egal, wenn seine Strippe zu kurz ist, welche Steckdose er nutzt, sofern diese für ihn leicht zugänglich ist.

Ich würde ungeachtet der Norm bei von Laien erreichbaren Steckdosen immer einen FI vorsehen.

Außerdem:
Wenn in der Werkhalle (Gebäude) ein FI vorgesehen werden muss, wieso soll das dann nicht auch indirekt für eine Maschine goder Schaltschrank gelten? Angenomme eine Maschine/Schaltschrank steht direkt an einer Wand oder neben einem Stützpfeiler mit Steckdose... dann muss diese "Gebäudesteckdose" mit FI abgesichert sein, aber die evtl. direkt daneben befindliche Servicesteckdose nicht, nur weil dort vielleicht eine andere Norm gilt? ... dem "Laien" ist es doch gleichgültig, welche Steckdose er nutzt, sofern diese frei zugänglich ist. :rolleyes:

edit:
oh sorry, hab gerade nochmal durchgelesen und gesehe, dass es um eine Steckdose IM Schaltschrank geht ...
 
Wenn in einem Betrieb eine Elektrofachkraft oder Elektrotechnisch Unterwiesene Person vorhanden ist, kann grundsätzlich auf einen FI verzichtet werden. Ausgenommen Badezimmer, Dusche, etc..
DIN VDE 0100-410 Ausgabe 06-2007 (aktuelle) Seite 15..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dieses gilt z. B. für Industriebetriebe, deren elektrische Anlagen und Betriebsmittel ständig überwacht werden.
Als ständig überwacht gelten elektrische Anlagen und Betriebsmittel, wenn sie von Elektrofachkräften in Stand
gehalten werden und durch messtechnische Maßnahmen sichergestellt ist, dass dadurch Schäden rechtzeitig
entdeckt und behoben werden können.

Wenn ich ständig eine Steckdose überwachen muss, ist wohl ein RCD billiger.
 
Du mußt ja nicht ständig daneben stehen..:ROFLMAO:

Da man ja sowieso jede Steckdose, jede Verlängerungsleitung und jedes elektrische Betriebsmittel nach BGV A3 bzw. VDE 0113 überprüfen muss, ist es in der Industrie vielleicht günstiger, den FI weg zu lassen, besonders, wenn es sich um eine Schaltschranksteckdose handelt, die normalerweise eh nur für PG`s ist..
 
Vorschrift hin oder her, Jungs da geht es um Menschenleben und solange Bohrmaschinen, Flex und alles andere den gleichen Stecker hat wie unsere "Playstation", dann wird das da auch reingesteckt!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kapier es echt nicht - in der Elektroinstallation verbauen wir schon seit Jahren grundsätzlich Fi-Schalter für alle Stromkreise (sofern erforderlich auch mit Ausgelöst-Meldung an die GLT oder per Horn) und hier wird drum gestritten ob man für eine Steckdose am Schaltschrank nun einen einbauen soll oder nicht :rolleyes: Ein zweipoliger Fi kostet mich im Großhandel keine 15€ - also das kann man bei ner Anlage die wasweisichwievieltausendeuro kostet doch investieren ohne ein großes Gezeter drüber anzustimmen oder etwa nicht?


Kopfschüttelnden Gruß, Tobi
 
Ist schon richtig... tausend Euro ausgegeben und auf nen 15€ FI verzichtet. Ist leider gang und gebe. Aber woher soll sonst die "natürliche Auslese" kommen?? :ROFLMAO:
Nein spaß.. Personenschutz sollte vorgehen!!
 