Guten Morgen Kollegen!
So nach dem Motto: "Ich hätte da mal ne Frage"
In Anhang ist ein Auszug aus einem Stromlaufplan einer Maschine über die ich gestolpert bin. Neu und schon vollständig bezahlt. :-(
Also ich komm zu besagter Seite und denke, dass da der NotAus fehlt.
Der Öffner unterbricht nur die Spulenspannung der beiden Schütze (Siemens 3RT1026 und 3RT1015)
Zur Maschine: Die ist ein Vollautomat: zuführen - füllen - auswerfen. Sie stopft Pyrotechnik in kleine Aluzylinder, die auf einem Rundtakttisch transportiert werden. Soweit find ich sicher, da die einzige Öffnung eine Klappe ist, die bei öffnen den Auto Betrieb abschaltet und die Maschine stoppt. ABER: dieser Schalter ist kein Schalter, sondern ein stinkordinärer Näherungsschalter. Der ist natürlich mit einem Metallplättchen überbrückt (bedämpft).
Ich lese mich erst seit kurzer Zeit in diese Thematik ein. Darum meine Frage "Das ist doch Schwachsinn und Gefährlich, oder?"
Ich muß die Maschine für eine andere Anwendung zu einem Halbautomaten umbauen wo die Bedienerin bei geöffneter Klappe hantieren muss.
Also hab ich mir eine Zweihandsteuerung gebastelt auch gleich je einen NotAus dazu (beides 2kanalig) und eine easy safety. Da sollt ich doch die beiden Schütze auch gleich über die easy ansteuern, und den bestehenden NotAus 2kanalig ausführen.
Ist das dann over oder under?
Anmerkung: die CPU ist eine 314C2DP - aus die Maus, da ist nix F!
So nach dem Motto: "Ich hätte da mal ne Frage"
In Anhang ist ein Auszug aus einem Stromlaufplan einer Maschine über die ich gestolpert bin. Neu und schon vollständig bezahlt. :-(
Also ich komm zu besagter Seite und denke, dass da der NotAus fehlt.
Der Öffner unterbricht nur die Spulenspannung der beiden Schütze (Siemens 3RT1026 und 3RT1015)
Zur Maschine: Die ist ein Vollautomat: zuführen - füllen - auswerfen. Sie stopft Pyrotechnik in kleine Aluzylinder, die auf einem Rundtakttisch transportiert werden. Soweit find ich sicher, da die einzige Öffnung eine Klappe ist, die bei öffnen den Auto Betrieb abschaltet und die Maschine stoppt. ABER: dieser Schalter ist kein Schalter, sondern ein stinkordinärer Näherungsschalter. Der ist natürlich mit einem Metallplättchen überbrückt (bedämpft).
Ich lese mich erst seit kurzer Zeit in diese Thematik ein. Darum meine Frage "Das ist doch Schwachsinn und Gefährlich, oder?"
Ich muß die Maschine für eine andere Anwendung zu einem Halbautomaten umbauen wo die Bedienerin bei geöffneter Klappe hantieren muss.
Also hab ich mir eine Zweihandsteuerung gebastelt auch gleich je einen NotAus dazu (beides 2kanalig) und eine easy safety. Da sollt ich doch die beiden Schütze auch gleich über die easy ansteuern, und den bestehenden NotAus 2kanalig ausführen.
Ist das dann over oder under?
Anmerkung: die CPU ist eine 314C2DP - aus die Maus, da ist nix F!