Hallo,
das schreibt die 13849-1 dazu


Wo die Einsicht in den Gefahrbereich nicht vollständig ist, wird ein spezielles Rückstellverfahren erforderlich.
ANMERKUNG Eine Lösung ist die Verwendung eines zweiten Antriebselements zum Rücksetzen. Die
Rückstellfunktion wird innerhalb des Gefahrbereichs durch das erste Antriebselement in Kombination mit einem zweiten Antriebselement außerhalb des Gefahrbereichs (nahe der Schutzeinrichtung) eingeleitet. Dieses Rückstellverfahren erfolgt innerhalb einer eingeschränkten Zeit, bevor die Steuerung einen separaten Startbefehl akzeptiert.

Und das die 11161
Sofern keine deutliche Sicht möglich ist, muss der Integrator folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen
vorsehen:
a) Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass sich keine Bedienpersonen innerhalb des
Gefährdungsbereiches befindet (z. B. Schutzeinrichtung mit Annäherungsreaktion, ein besonderes
Quittierungssystem oder​
Schlüsseltransfersysteme);

b) wenn a) nicht möglich ist, deutlich erkennbare(s) Warnsignal(e) von ausreichender Dauer, damit sowohl​
-​
Bedienpersonen die geschützten Bereiche verlassen können; als auch

-​
die Bedienpersonen ein Betätigungselement aus dem geschützten Bereich heraus bedienen kann,
um die Quittierung aufzuheben und um so den Wiederanlauf zu verhindern.
C) eine Kombination von a) und b).

ANMERKUNG Eine besondere Lösung zur zur Quittierung kann die Verwendung eines zweiten Betätigers sein.
In diesem Fall wird die Quittierung ausgelöst, wenn zu dem Betätiger innerhalb des Gefahrenbereiches ein zweiter
Betätiger (in der Nähe der Schutzeinrichtung angeordnet) außerhalb des Gefahrenbereiches betätigt wird. Diese
Rückstellung sollte innerhalb einer so begrenzten Zeit erfolgt sein, nach deren Ablauf die sicherheitsbezogenen Teile des​
Steuerungssystems einen separaten Startbefehl erst akzeptieren können(siehe ISO 13849-1).




 