Hallo schon wieder........
Safety hat mir jetzt schon so viel geholfen aber ich komm trotzdem nicht weiter, bzw. glaub ich das meine SF vom PLr her nicht mehr hinkommt.
wie im Beispiel 29 des BGIA Report 2/2008 ist meine SF aufgebaut, aber folgendes kommt dazu.
Diese K2 und K3 schalten meine SPS Ausgangskarte ab, die sind also nicht 2 kanalig am Motor.
Funktioniert soweit auch noch. (Karte nehm ich mit rein als SB hat Herstellerangaben, das passt.)
Safety meint da muss jetzt auch die CPU (313 oder 315 aber nicht F-CPU)mit rein, die ist von Siemens und keine Ahnung ob die mir da Fehlerausschluss bestätigen.
Aber dann hab ich ja an der Karte noch Schütze für meine Motoren usw.
und diese Schütze wenn ich auch noch mit rein nehm, da hab ich ja max. Kat 1 und PL c, da bricht mein ganzer schöner PLr von d zusammen.
Und meistens sind das ja gleich ein paar Schütze die als SB auszuführen sind (oder?), dann geht gar nix mehr.
Hat jemand eine bessere aufbautechnische Lösung oder muss ich mich mit PL c zufrieden geben.
Vielen Dank schon mal, ohne dieses Forum wäre ich ja gleich noch mehr aufgeschmissen.
Safety hat mir jetzt schon so viel geholfen aber ich komm trotzdem nicht weiter, bzw. glaub ich das meine SF vom PLr her nicht mehr hinkommt.
wie im Beispiel 29 des BGIA Report 2/2008 ist meine SF aufgebaut, aber folgendes kommt dazu.
Diese K2 und K3 schalten meine SPS Ausgangskarte ab, die sind also nicht 2 kanalig am Motor.
Funktioniert soweit auch noch. (Karte nehm ich mit rein als SB hat Herstellerangaben, das passt.)
Safety meint da muss jetzt auch die CPU (313 oder 315 aber nicht F-CPU)mit rein, die ist von Siemens und keine Ahnung ob die mir da Fehlerausschluss bestätigen.
Aber dann hab ich ja an der Karte noch Schütze für meine Motoren usw.
und diese Schütze wenn ich auch noch mit rein nehm, da hab ich ja max. Kat 1 und PL c, da bricht mein ganzer schöner PLr von d zusammen.
Und meistens sind das ja gleich ein paar Schütze die als SB auszuführen sind (oder?), dann geht gar nix mehr.
Hat jemand eine bessere aufbautechnische Lösung oder muss ich mich mit PL c zufrieden geben.
Vielen Dank schon mal, ohne dieses Forum wäre ich ja gleich noch mehr aufgeschmissen.