Hallo zusammen,
da ich jetzt auch in den genuß gekommen bin VDE Messungen zu machen ist mir bei der Prüfung eines Multifunktionsgerätes ein kleines Problem aufgefallen.
bei der messung des Rpe (200mA) an der geräterückwand war der wert bei 0.05 ohm, soweit ok, wenn man den scannerdeckel hebt ist da ein kleines metallstreifchen wo man ja ebenfalls messen muß. nun bin ich da auf 1,3 ohm gekommen bei der Rpe. ist das gerät damit durchgefallen oder wie seht ihr das?
thx für die Antworten
da ich jetzt auch in den genuß gekommen bin VDE Messungen zu machen ist mir bei der Prüfung eines Multifunktionsgerätes ein kleines Problem aufgefallen.
bei der messung des Rpe (200mA) an der geräterückwand war der wert bei 0.05 ohm, soweit ok, wenn man den scannerdeckel hebt ist da ein kleines metallstreifchen wo man ja ebenfalls messen muß. nun bin ich da auf 1,3 ohm gekommen bei der Rpe. ist das gerät damit durchgefallen oder wie seht ihr das?
thx für die Antworten