Koch
Level-1
- Beiträge
- 82
- Reaktionspunkte
- 6
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
mal eine Frage zur 13849 zum Thema Dokumentation. Ich habe mich in die Norm entsprechend eingearbeitet, den BGIA-Rport 2/2008 durchgearbeitet und kenne mich auch mit SISTEMA aus. Jetzt habe ich ein Regalbediengerät damit bewertet, doch was Doku und Prüflisten angeht bin ich da noch nicht so ganz 100, wie das denn aussehen soll.
Laut 13849-1 muss folgende Doku entstehen:
1-"Spezi der Sicherheitsanforderungen"
2-"Spezi der Sicherheitsfunktionen"
dann noch der 13849-2 Teil: Validierung:
3-"Analyse der SRP/CS und Fehleranalyse" und daraus
4-"die Prüflisten"
Diese Aufzählung ist nicht komplett aber mal ein kleiner Überblick. SW lasse ich mal absichtlich beiseite, da werd ich wohl noch einen 2. Thread öffenen.
Also die Fragen:
a)
Ich würde einen Grossteil der Doku gerne über SISTEMA erschlagen, da ich denke die Doku 1-3 (s.o.) lässt sich mit SISTEMA gut darstellen und mit diversen angehängten Dokumenten ergänzen.
Was mir dabei Sorgen bereitet, ist das ich mich zu erinnern glaube gelesen zu haben (ist immer so ne Sache mit so viel Papier), das die einzelnen Dokumente klar voneinander unterschieden werden können müssen.
b)
Wie macht Ihr das mit den Schaltbildern der SF? Ich würde entsprechende Seiten aus dem Stromlaufschema nehmen und ev. die relevanten BT farblich hinterlegen, oder auf dem Anschlussplan des Sicherheitsrelais.
Wenn ich meinem Chef sage, das alle SF-Schaltbilder noch einmal einzeln erstellt werden müssen, der Übersicht halber, dann wird der nicht begeistert sein.
(nicht die sicherheitsspezifischen Blockdiagramme, bei denen ist klar)
c)
Noch zur Analyse aller relevanten Fehler. Da heisst es man kann eine FMEA machen, aber würde ich gerne vermeiden.
Denke man kann z.T. die Fehlerlisten abarbeiten, aber selbst das wäre gelinde gesagt arbeitsintensiv, kann man da nicht mit gesundem Menschenverstand ran, und wenn ja, wie begründe ich das und in welcher Form.
Bin schonmal gespannt, was rüberkommt. Hab übrigens grad meinen Abschluss gemacht *plöpp*
Euer koch
P.S. noch ein Bild zum Anwebdungsbereich von SISTEMA, vom IFA/BGIA
ach ja und den *vde*
mal eine Frage zur 13849 zum Thema Dokumentation. Ich habe mich in die Norm entsprechend eingearbeitet, den BGIA-Rport 2/2008 durchgearbeitet und kenne mich auch mit SISTEMA aus. Jetzt habe ich ein Regalbediengerät damit bewertet, doch was Doku und Prüflisten angeht bin ich da noch nicht so ganz 100, wie das denn aussehen soll.
Laut 13849-1 muss folgende Doku entstehen:
1-"Spezi der Sicherheitsanforderungen"
2-"Spezi der Sicherheitsfunktionen"
dann noch der 13849-2 Teil: Validierung:
3-"Analyse der SRP/CS und Fehleranalyse" und daraus
4-"die Prüflisten"
Diese Aufzählung ist nicht komplett aber mal ein kleiner Überblick. SW lasse ich mal absichtlich beiseite, da werd ich wohl noch einen 2. Thread öffenen.
Also die Fragen:
a)
Ich würde einen Grossteil der Doku gerne über SISTEMA erschlagen, da ich denke die Doku 1-3 (s.o.) lässt sich mit SISTEMA gut darstellen und mit diversen angehängten Dokumenten ergänzen.
Was mir dabei Sorgen bereitet, ist das ich mich zu erinnern glaube gelesen zu haben (ist immer so ne Sache mit so viel Papier), das die einzelnen Dokumente klar voneinander unterschieden werden können müssen.
b)
Wie macht Ihr das mit den Schaltbildern der SF? Ich würde entsprechende Seiten aus dem Stromlaufschema nehmen und ev. die relevanten BT farblich hinterlegen, oder auf dem Anschlussplan des Sicherheitsrelais.
Wenn ich meinem Chef sage, das alle SF-Schaltbilder noch einmal einzeln erstellt werden müssen, der Übersicht halber, dann wird der nicht begeistert sein.
(nicht die sicherheitsspezifischen Blockdiagramme, bei denen ist klar)
c)
Noch zur Analyse aller relevanten Fehler. Da heisst es man kann eine FMEA machen, aber würde ich gerne vermeiden.
Denke man kann z.T. die Fehlerlisten abarbeiten, aber selbst das wäre gelinde gesagt arbeitsintensiv, kann man da nicht mit gesundem Menschenverstand ran, und wenn ja, wie begründe ich das und in welcher Form.
Bin schonmal gespannt, was rüberkommt. Hab übrigens grad meinen Abschluss gemacht *plöpp*
Euer koch
P.S. noch ein Bild zum Anwebdungsbereich von SISTEMA, vom IFA/BGIA
ach ja und den *vde*
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: