Hallo zusammen,
bin gerade durch Zufall auf folgende Elektroinstallation gestoßen:
Ein Exi- Kontaktmanometer ist über ein Kabel (2x1) in ein Exe-Unterverteiler (Zone 2) eingeführt und wird dort über das Exe-Stammkabel(mit mehreren Exe-Tastern) zum Schaltschrank, auf ein Trennschaltverstärker, gebracht.
Meines Wissens ist das nicht zulässig( Exi Feldgerät in Exe-UV und Exi Signal gemeinsam mit Exe-Signale in einem Kabel)
Das Exi Kabel sollte als eigenes Kabel verlegt werden, oder irre ich mich?
Steht das irgendwo beschrieben?Habe bereit google bemüht, habe aber leider nichts passendes gefunden.
Gruß Glüh