Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich baue zurzeit ein Haus welches eine Bodenplatte hat die mit einer Schicht Glasschaumschotter umhüllt ist. Glasschaumschotter (Misapor) ist pures Glas mit kleinen Luftbläschen dazwischen. Dies hat zur Folge das es den Strom nicht leiten kann.
Mein Fundamenterder ist in der Bodenplatte einbetoniert. Jetzt habe ich letztes Mal eine Erdungsmessung gemacht indem ich ein Spezialmessgerät von einem Bekannten ausgeliehen habe. Wir haben zwischen dem Fundamenterder und zwei Messspitzen welche wir ins Erdreich reingesteckt haben gemessen. Dabei ist ein Wert von 295 Ohm herausgekommen.
Meine Frage ist ob das ein zulässiger Wert ist oder ob er zu hoch ist? Hat von Euch jemand Erfahrung damit?
Oder hat jemand schon mal einen ähnlichen Fall gehabt?
ich habe folgendes Problem:
Ich baue zurzeit ein Haus welches eine Bodenplatte hat die mit einer Schicht Glasschaumschotter umhüllt ist. Glasschaumschotter (Misapor) ist pures Glas mit kleinen Luftbläschen dazwischen. Dies hat zur Folge das es den Strom nicht leiten kann.
Mein Fundamenterder ist in der Bodenplatte einbetoniert. Jetzt habe ich letztes Mal eine Erdungsmessung gemacht indem ich ein Spezialmessgerät von einem Bekannten ausgeliehen habe. Wir haben zwischen dem Fundamenterder und zwei Messspitzen welche wir ins Erdreich reingesteckt haben gemessen. Dabei ist ein Wert von 295 Ohm herausgekommen.
Meine Frage ist ob das ein zulässiger Wert ist oder ob er zu hoch ist? Hat von Euch jemand Erfahrung damit?
Oder hat jemand schon mal einen ähnlichen Fall gehabt?