ich habe fogendes Problem, ich muss 3 Seilzug Not Halt Schalter in Sistema integrieren.

Sind diese Schalter auch so wie normale Not Halt Taster zu betrachten, oder müssen sie gesondert betrachtet werden.

Danke für Euere hilfe

Peter Strom
 
Hallo,
es gibt mehrere Wege.
Ich würde den vom Hersteller anzugebenden B10d Wert nehmen und daraus den MTTFd berechnen.
Aber man kann auch Beispiel 29 BGIA Report 2/2008 anwenden.

Bei Pilz hat der PSEN rope 1 einen B10d von 200000.
 