Safety
Level-3
- Beiträge
- 2.013
- Reaktionspunkte
- 826
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tommi,
ja klar Du kommst gleich mit dem schwierigsten Thema.
Spaß beiseite DC kommt ohne Gewähr ist meine Interpretation:
Ich fange mal mit den Sensoren an
Anhang E
1. Zyklischer Testimpuls durch Dynamische Änderung der Eingangssignale
Was bedeutet das, hier steht im BGIA Report 2/2008:
Periodische Generierung eines Signalwechsels mit Überwachung des Ergebnisses.
Sowas machen wir z.B. mit den Taktsignalen, die man an unsere Steuerung ausgeben kann.
Aber oft werden die Maßnahmen in der entsprechenden Betriebsanleitung angeben. So dass man hier nicht lange überlegen muss. Was bei diesem Punkt fehlt ist die Erkennung von Querschlüssen.
Aber dies kommt dann noch später.
2. Plausibilitätsprüfung z.B. Verwendung der Schließer Öffner Kontakte von zwangsgeführten Relais.
Dürfte klar sein.
3. Kreuzvergleich von Eingängen ohne Dynamische Testung
Anmerkung der Norm: 0-99% Abhängig davon wie oft ein Signalwechsel durch die Anwendung erfolgt.
Dies ist z.B. so bei Sicherheitsrelais ohne Taktsignale, hier werden zwei Verschiedene Spannungen auf die Kanäle gegeben und im Relais getestet ob die Kanäle gleiche oder eben ungleiche Zustände haben.
Man kann durch diese Maßnahme einen DC von 99% erreichen, wenn eine Anforderung der SF auch in entsprechenden Zeittakten passiert. Eine Anforderung die nur einmal im Jahr kommt kann nicht so gut sein wie eine die einmal alle Stunde kommt. Da die erste einmal pro Jahr eine Fehler bzw. eine Fehleranhäufung erst erkennt wenn alles zu spät ist. Der Abschnitt 4.5.4 geht von mindestens einmal pro Jahr aus. Was kann man z.B. bei Not-Halt SF machen, die wahrscheinlich nur sehr selten benutzt werden, man könnte eine Auslösung pro Monat zum Test in der Betriebsanleitung vorschreiben.
Also bei verriegelnden Trenneden Schutzeinrichtungen, Schutztüren oder Klappen kann man von einer Anforderungsrate ausgehen die entsprechend hoch ist und somit auch eine DC von 99% zulässt. Wenn eine Tür nur einmal im Jahr aufgemacht wird kann man diesen auch durch andere Maßnahmen absichern siehe hierzu DIN EN 953.
Geht dann bald weiter!
ja klar Du kommst gleich mit dem schwierigsten Thema.
Spaß beiseite DC kommt ohne Gewähr ist meine Interpretation:
Ich fange mal mit den Sensoren an
Anhang E
1. Zyklischer Testimpuls durch Dynamische Änderung der Eingangssignale
Was bedeutet das, hier steht im BGIA Report 2/2008:
Periodische Generierung eines Signalwechsels mit Überwachung des Ergebnisses.
Sowas machen wir z.B. mit den Taktsignalen, die man an unsere Steuerung ausgeben kann.
Aber oft werden die Maßnahmen in der entsprechenden Betriebsanleitung angeben. So dass man hier nicht lange überlegen muss. Was bei diesem Punkt fehlt ist die Erkennung von Querschlüssen.
Aber dies kommt dann noch später.
2. Plausibilitätsprüfung z.B. Verwendung der Schließer Öffner Kontakte von zwangsgeführten Relais.
Dürfte klar sein.
3. Kreuzvergleich von Eingängen ohne Dynamische Testung
Anmerkung der Norm: 0-99% Abhängig davon wie oft ein Signalwechsel durch die Anwendung erfolgt.
Dies ist z.B. so bei Sicherheitsrelais ohne Taktsignale, hier werden zwei Verschiedene Spannungen auf die Kanäle gegeben und im Relais getestet ob die Kanäle gleiche oder eben ungleiche Zustände haben.
Man kann durch diese Maßnahme einen DC von 99% erreichen, wenn eine Anforderung der SF auch in entsprechenden Zeittakten passiert. Eine Anforderung die nur einmal im Jahr kommt kann nicht so gut sein wie eine die einmal alle Stunde kommt. Da die erste einmal pro Jahr eine Fehler bzw. eine Fehleranhäufung erst erkennt wenn alles zu spät ist. Der Abschnitt 4.5.4 geht von mindestens einmal pro Jahr aus. Was kann man z.B. bei Not-Halt SF machen, die wahrscheinlich nur sehr selten benutzt werden, man könnte eine Auslösung pro Monat zum Test in der Betriebsanleitung vorschreiben.
Also bei verriegelnden Trenneden Schutzeinrichtungen, Schutztüren oder Klappen kann man von einer Anforderungsrate ausgehen die entsprechend hoch ist und somit auch eine DC von 99% zulässt. Wenn eine Tür nur einmal im Jahr aufgemacht wird kann man diesen auch durch andere Maßnahmen absichern siehe hierzu DIN EN 953.
Geht dann bald weiter!