Hallo zusammen,
gerade wollte ich mal ne Schaltung nach der ISO 13849 mit PAScal von Pilz bewerten. Als Aktor habe ich einen Leistungsschalter, welcher an sich ein bewährtes Bauteil ist, eingefügt. Der nop liegt bei 1/Jahr, da die SF wesentlich häufiger geprüft wird (1 mal im Jahr), wie das sie auslöst.
Da wir bei der Schaltung nur PLr b benötigen, habe ich unserem Elektriker die ´bewährten Sicherheitsprinzipien´ der Tabelle D.2 in der ISO 13849-2 "erlassen", da ich nur PL b will und den erreiche ich ja auch mit Kat. B. (Außerdem ist die Anschlussleistung zu groß für die Überdimensionierung)
Ich habe die Werte des Schalter richtig eingegeben, auch nach Rücksprache mit der Hotline, doch so wie es scheint, berechnet PAScal die Kategorie nur nach dem MTTFd. Somit errechnet nun PAScal nen PL c, wo eigentlich nur ein PL b heraus kommen dürfte.
zum Nachrechnen:
B10d = 750
nop = 1/Jahr
Kat = B
Nach meiner Meinung, egal wie selten der Schalter betätigt wird, darf das max. nen PL b geben (ISO 13849-1, 6.2.3)
Habe ich vlt doch einen Fehler gemacht, oder handelt es sich nun wirklich um einen Programmfehler?
Gruß
Alex
gerade wollte ich mal ne Schaltung nach der ISO 13849 mit PAScal von Pilz bewerten. Als Aktor habe ich einen Leistungsschalter, welcher an sich ein bewährtes Bauteil ist, eingefügt. Der nop liegt bei 1/Jahr, da die SF wesentlich häufiger geprüft wird (1 mal im Jahr), wie das sie auslöst.
Da wir bei der Schaltung nur PLr b benötigen, habe ich unserem Elektriker die ´bewährten Sicherheitsprinzipien´ der Tabelle D.2 in der ISO 13849-2 "erlassen", da ich nur PL b will und den erreiche ich ja auch mit Kat. B. (Außerdem ist die Anschlussleistung zu groß für die Überdimensionierung)
Ich habe die Werte des Schalter richtig eingegeben, auch nach Rücksprache mit der Hotline, doch so wie es scheint, berechnet PAScal die Kategorie nur nach dem MTTFd. Somit errechnet nun PAScal nen PL c, wo eigentlich nur ein PL b heraus kommen dürfte.
zum Nachrechnen:
B10d = 750
nop = 1/Jahr
Kat = B
Nach meiner Meinung, egal wie selten der Schalter betätigt wird, darf das max. nen PL b geben (ISO 13849-1, 6.2.3)
Habe ich vlt doch einen Fehler gemacht, oder handelt es sich nun wirklich um einen Programmfehler?
Gruß
Alex