Hallo,
wir schreiben das Jahr des Performancelevel!
Also ich gehe davon aus Du benötigst einen erforderlichen Performancelevel von „d“.
Und willst diesen mit einer Kategorie 3 erreichen.
Wenn Du einen Sicherheitsausgang mit Hersteller Angabe PLd hast, dann ist der zuerst einmal ausreichend.
Jetzt willst Du aber die Struktur der Kategorie 3 bei den Schützen weiterführen, aber es gibt da ein Problem. Es ist ja nur ein Ausgang mit dem Du jetzt parallel zwei Schütze, deren Hauptkontakte in Reihe zum Antriebsmotor liegen, ansteuern. Also mit einem Draht, bei Betrachtung der Anforderungen der Kategorie 3 findest Du Einfehlersicherheit. Bei einem Querschluss kann es dazu kommen, dass die Schütze nicht mehr abfallen obwohl der Sicherheitsausgang (PLd) abschaltet.
Also man müsste jetzt eine Zweikanalig Struktur aufbauen, wie eben Kategorie 3 fordert, zweiter Ausgang.
Muss man das immer machen?
Nein, wenn man einen Fehlerausschluss auf diesen Querschluss machen kann dann reicht es auch mit dem einen Ausgang. Fehlerausschlüsse muss man begründen und Dokumentieren.
Jetzt sehen wir uns mal die DIN EN ISO 13849-2 Anhang D Tabelle D.4 an. In diesem Abschnitt sind mögliche Fehler von Bauteilen, hier Leitungen aufgelistet und Möglichkeiten des Fehlerausschlusses.
Fehlerannahme: Kurzschluss zwischen zwei beliebigen Leitern.
Fehlerausschluss: innerhalb eines elektrischen Einbauraumes (siehe Bemerkung 1)),
Voraussetzung ist, dass sowohl die Leitungen als auch der Einbauraum den jeweiligen Anforderungen
entsprechen (siehe lEC 60204-1).
Wenn also Deine Schütze im gleichen Einbauraum sind wie der Sicherheitsausgang und dieser nach EN 60204-1 gebaut wurde, ist ein Fehlerausschluss möglich und auch sehr oft so umgesetzt.