windemacher
Level-1
- Beiträge
- 43
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
also es geht um die vom GL geforderte Maßnahme zum Netzausfall/Lastabwurf.
bei einer Windkraftanlage ist die elektische Last des Netzes Gegenmoment des Rotos, also wenn die wegfällt hat die mechanische Last des Rotors kein Bremsmoment mehr.
Dies kann natürlich zu einem schnellen Drehzahlanstieg führen.
Zusatzlich kann bei einer Anlage mit Vollumrichter natürlich die Leistungselektronik in Mitleidenschaft gezogen werden. -> haben wir aber nich, es handelt sich um einen direkt auf das Netz geschalteten Asynchrongenerator.
Also kurzum die einzige Gefahr die bei uns von einem Netzausfall ausgeht ist das Hochdrehen der Anlage, falls die Netzüberwachung der Betriebsführung versagt, dies ist aber durch die Sicherheitsfunktion "Drehzahlüberwachung" abgesichert. Die definietiv nach PL d ausgelegt werden muss
Also meiner Meinung nach würde ich für die geforderte SF "Netzausfall/Lastabwurf" gar kein PL festlegen, weil bei Versagen weder die Anlage(gefährdet indirekt auch immer Menschen die sich zufällig im Umkreis aufhalt) noch direkt Menschen gefährdet sind.
Richtig?
bei einer Windkraftanlage ist die elektische Last des Netzes Gegenmoment des Rotos, also wenn die wegfällt hat die mechanische Last des Rotors kein Bremsmoment mehr.
Dies kann natürlich zu einem schnellen Drehzahlanstieg führen.
Zusatzlich kann bei einer Anlage mit Vollumrichter natürlich die Leistungselektronik in Mitleidenschaft gezogen werden. -> haben wir aber nich, es handelt sich um einen direkt auf das Netz geschalteten Asynchrongenerator.
Also kurzum die einzige Gefahr die bei uns von einem Netzausfall ausgeht ist das Hochdrehen der Anlage, falls die Netzüberwachung der Betriebsführung versagt, dies ist aber durch die Sicherheitsfunktion "Drehzahlüberwachung" abgesichert. Die definietiv nach PL d ausgelegt werden muss
Also meiner Meinung nach würde ich für die geforderte SF "Netzausfall/Lastabwurf" gar kein PL festlegen, weil bei Versagen weder die Anlage(gefährdet indirekt auch immer Menschen die sich zufällig im Umkreis aufhalt) noch direkt Menschen gefährdet sind.
Richtig?