Hallo zusammen,wir habe eine Produktionsstrecke bestehend aus 5 einzelnen unvollständigen Maschinen die gemäß MRL als Gesamtheit zu sehen ist,da sie in einer Weise angeordnet sind, die sie als eine Einheit ausweisenund deren Zusammenwirken ein gemeinsames Ziel hat.Alle 5 Maschinen sind über eine Not-Halt-Kette "verbunden" deren Betätigungselemente über die gesamteProduktionsstrecke verteilt sind.Eine mechanische Abgrenzung zur Differenzierung einzelner Anlagenteile gibt es nicht.Für diese Produktionsstrecke gibt es insgesamt 2 Hauptschalter:1x Hauptschalter für einen Anlagenteil1x Hauptschalter für eine UV aus der die weiteren 4 Anlagenteile gespeist werden.Nun zu meiner Frage:Aus meinem Verständnis heraus, darf es für diese Verbund aus unvollständigen Maschinennur einen Hauptschalter geben.Ist diese Annahme so korrekt ?Wo kann ich dieses nachlesen ?Vielen DankGrußhardy
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

hier die DIN EN 60204-1.

5 Netzanschlüsse und Einrichtungen zum Trennen und Ausschalten

5.1 Netzanschlüsse

Wo praktisch möglich wird empfohlen, die elektrische Ausrüstung
einer Maschine an eine einzige Energieversorgung
anzuschließen. Wo eine andere Versorgung für bestimmte Teile der
Ausrüstung (z. B. elektronische Ausrüstung, die mit einer anderen
Spannung arbeitet) erforderlich ist, sollte diese Versorgung,
soweit praktisch möglich, von Einrichtungen (z. B. Transformatoren,
Umrichter) erfolgen, die Bestandteil der elektrischen
Ausrüstung der Maschine sind.
Für große komplexe maschinelle Anlagen mit einer Anzahl weit
auseinanderstehender Maschinen, die koordiniert zusammenarbeiten,
kann die Notwendigkeit für mehr als eine Versorgung
bestehen, abhängig von den Verhältnissen der Versorgung auf
der Anlage (siehe 5.3.1).

Natürlich muß das dokumentiert sein und die Elektriker müssen wissen,
wie sie freischalten können.

Gruß
Tommi
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In dem Falle wäre es wichtig dass der hauptschalter für die beiden Anlagenteile nicht Gelb/rot ausgeführt wird, da dieser nicht die komplette Maschine Stromlos schaltet, oder irre ich mich da...?
 
Hallo,
ich würde auch sagen, dass eine entsprechende Kennzeichnung des Hauptschalters am Schaltschrank ausreicht, um dem Elektriker/Wartungspersonal zu sagen, welchen Anlagenteil über diesen Schalter vom Netz getrennt wird.

Grüße,
Michael
 
Hallo,
es ist ein Energietrennungskonzept zu erstellen diese Schnittstellen gehören zur Risikobeurteilung hier sind alle Netztrenneinrichtungen auszuführen dazu gehören auch alle anderen Energiearten.
Diese ist dann entsprechend in der Betriebsanleitung aufzuführen und zu erklären.
 