-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Im Rahmen einer Anlagenerweiterung wurde eine Sicherheitsbetrachtung gemacht. Aus einer festgelegten Hardwarearchitektur soll nun noch der rechnerische Sicherheitsnachweis gemacht werden, also die PFD ermittelt werden, um nachzuweisen, dass die PFD den geforderten SIL erreicht..
Folgende Konstellation der Hardware wurde festgelegt:
Der Sensorikteil ist wie folgt aufgebaut (Aktorik und Logikteil hab ich weggelassen, da dieser einfach aufgebaut ist und ich weiß wie ich ihn berechnen muss):
Es gibt 2x3 Sensoren, die jeweils mit einer 2v3-Schaltung ausgewertet werden. Beide 2v3 werden nochmals durch eine 1v2 ausgewertet.
Die IEC 61508-6 bzw. die VDI2180 stellt Formeln zur Verfügung mit der ich die einzelnen 2v3-Schaltungen berechnen kann. Als Ergebnis jeder 2v3-Formel erhält man eine PFD des jeweiligen Teilsystems.
Wie rechne ich aber nun die 1v2-Schaltung der beiden 2v3-Schaltungen aus?
Hoffe es war einigermaßen verständlich, worin das Problem liegt. Kann jemand helfen?
Im Rahmen einer Anlagenerweiterung wurde eine Sicherheitsbetrachtung gemacht. Aus einer festgelegten Hardwarearchitektur soll nun noch der rechnerische Sicherheitsnachweis gemacht werden, also die PFD ermittelt werden, um nachzuweisen, dass die PFD den geforderten SIL erreicht..
Folgende Konstellation der Hardware wurde festgelegt:
Der Sensorikteil ist wie folgt aufgebaut (Aktorik und Logikteil hab ich weggelassen, da dieser einfach aufgebaut ist und ich weiß wie ich ihn berechnen muss):
Es gibt 2x3 Sensoren, die jeweils mit einer 2v3-Schaltung ausgewertet werden. Beide 2v3 werden nochmals durch eine 1v2 ausgewertet.
Code:
Sensor 1 ----- |
Sensor 2 ----- |------2oo3---------|
Sensor 3------ |
| ----------1oo2-------------
Sensor 4-------|
Sensor 5 ------|------2oo3---------|
Sensor 6-------|
Die IEC 61508-6 bzw. die VDI2180 stellt Formeln zur Verfügung mit der ich die einzelnen 2v3-Schaltungen berechnen kann. Als Ergebnis jeder 2v3-Formel erhält man eine PFD des jeweiligen Teilsystems.
Wie rechne ich aber nun die 1v2-Schaltung der beiden 2v3-Schaltungen aus?
Hoffe es war einigermaßen verständlich, worin das Problem liegt. Kann jemand helfen?
Zuletzt bearbeitet: