Betriebsartenwahl nur softwaretechnisch?

Wignatz

Level-1
Beiträge
72
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

kurze Frage:
Ist es möglich, anstatt eines Schlüsselschalters, die Betriebsartenwahl (Auto., Manuell, Einrichten) nur softwaretechnisch über das Bedienpult anzuwählen? z.B wenn ich den Einrichtbetrieb anwählen will muss ich einen bestimmten Code eingeben etc.?!

Gruß
 
Hallo,

der Anhang 1 der Maschinenrichtlinie gestattet ausdrücklich auch
andere Wahleinrichtungen außer Schlüsselschalter.

Du musst nur die Betriebsartenanwahl mit ausreichendem Performacelevel
einbauen, z.B., wenn die Betriebsarten sicherheitsrelevant sind.

Google auch mal nach "EKS" von Euchner oder "pitmode" von Pilz.

Gruß
Tommi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das Thema hatten wir schon intensiv diskutiert hier im Forum.
Wenn ich mich richtig erinnere baut Ihr Werkzeugmaschinen, also sehr mal in einer Typ-C Norm nach.
Die meisten in diesem Bereich fordern Kategorie 1 nach DIN EN 954-1 bzw. PLc nach DIN EN ISO 13849-1 .
 
Danke euch beiden!
Ja hatte kurz danach gesehen das es ein ähnliches Thema gab...hab nur nicht mehr die "Löschen" Funktion auf die schnelle gefunden ;)
 
Zurück
Oben