Hallo zusammen,

wir haben eine Maschine mit einer Walze, diese Walze ist anstellbar an eine weitere und beheizt, im folgenden Heizwalze benannt. Zu Zwecken der Reinigung wird die Walze abgestellt, das wird mit Sicherheitsschalter erkannt. Außerdem muss die Walze die Temperatur von 60°C unterschritten haben.
Wir haben einen Betriebsartenwahlschalter, der regelt Automatikbetrieb/Reinigungsbetrieb. Dieser muss selbstverständlich auch im Reinigungsbetrieb stehen.
Dann haben wir einen Tipptaster, bei Betätigung fährt er die Walze mit Sicher Begrenzter Geschwindigkeit.

Folgendes: Wenn die Walze abgestellt und abgekühlt ist kann für die Betrachtung der Sicherheitsfunktion die Heizwalze mit sicher begrenzter Geschwindigkeit fahren, dadurch entsteht keine Gefahr. Den Betriebsartenwahlschalter vernachlässige ich denn für den Automatikbetrieb muss eine Haube über der Heizwalze geschlossen sein um den Zugriff zu verhindern. Für den Reinigungsbetrieb ist es egal wie die Haube steht, die ist frei stellbar.

Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich den Tippschalter betrachten muss, weil ja eigentlich keine gefahr von der Heizwalze ausgeht, wenn abgestellt und abgekühlt. Meiner Meinung nach nein.


Nächste Frage: Um welche Sicherheitsfunktion handelt es sich? Einrichtung mit selbsttätiger Rückstellung (Tippschalter)? Auch wenn ich den Tippschalter nicht berücksichtigen würde?

Vielen Dank schonmal fürs durchlesen.
 
Hallo,
also zur Erklärung, die Gesetzluche Anforderung steht in der MRL Anhang I GSGA Abschnitt 1.2.5.
Zu der Maschine was ist es für eine, gibt eventuell eine Typ-C Norm mit PLr Angaben.
Hier die meiner Meinung nach aus der Beschreibung von Dir ergebenden SF:

Sicherheitsfunktionen:
Verriegelte trennende Schutzeinrichtung – Antreibe (STO, SS1)
Verriegelte trennende Schutzeinrichtung- Abschalten der Heizung
Verriegelte trennende Schutzeinrichtung mit Zuhaltung -Antrieb steht
Verriegelte trennende Schutzeinrichtung mit Zuhaltung -Walzen abgekühlt
Tippbetrieb Walzen (Zustimmungseinrichtung) (STO, SS1)
Sicherverminderte Geschwindigkeit Walzen (SLS)
Betriebsartenwahl Reinigen
Not-Halt Walzen (STO, SS1)
Not-Aus Heizung
Ob die Heizung eine Gefährdung darstellt ist oder ob hier ein Warmhinweis reicht kannst Du in einer Typ-C Norm oder in der DIN EN ISO 13732-1 finden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort!

Ich sehe gerade, dass ich total vergessen habe zu erwähnen das es um Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit der Steuerung geht.
Die Sicherheitsfunktionen habe ich soweit definiert, nur die letze für den Reinigungsbetrieb fehlt.

Folgende Sicherheitsfunktionen haben ich schon definiert:

Not-Halt Funktion Walzen
Not-Halt Funktion Hydraulik Heizwalzen anstellen
Not-Halt-Funktion Heizgerät
Verhindern des unerwarteten Anlaufs der Walzen durch geöffnete Schutztür
Verhindern des unerwarteten Anlaus der Walzen durch geöffnete Absaughaube
Sicherheitsbezogene Stoppfunktion durch öffnen einen Schutztür
Sicherheitsbezogene Stoppfunktion durch öffnen der Absaughaube
Zuhaltung Absaughaube Heizwalze

Die Schutztüren müssen nicht Zugehalten werden, da die Maschine schnell genug steht. Mit der Heizung ist eine Restgefahr.

Dann fehlt halt die Sicherheitsfunktion Reinigung, bei der ich halt nicht weiß wie ich sie definieren und aufbauen soll, wobei das mit dem aufbauen nicht meine Arbeit ist, da wir die Maschine nur bis auf Klemmkästen verdrahten und die Steuerung und alles weitere macht eine andere Firma.
 
Tippbetrieb Walzen (Zustimmungseinrichtung) (STO, SS1)
Sicherverminderte Geschwindigkeit Walzen (SLS)
Betriebsartenwahl Reinigen
 
Danke für deine Antwort, aber das hilft mir jetzt nicht auf die Sprünge :-(

Soll ich deiner Meinung nach noch zusätzlich 3 weitere Sicherheitsfunktionen machen?
Wenn ja haben die doch alle die selben Komponenten oder nicht?
Wie siehst du das mit dem Wahlschalter und dem Tippschalter?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
du hast als SF eben diese drei noch zu bewerten.
BA Wahl:
Umschalten zwischen den BA
Tippbetrieb:
Wenn der Taster losgelassen wird geht der Antrieb in SS1.
Geschwindigkeitsüberwachung in BA Reinigen:
Wenn BA auf Reinigen und Schutztür offen oder besser immer wenn Schutztür offen, wenn Geschwindigkeit höher als dann Regler SS1, SF z.B. Geber>Regler SS1 oder Geber>SF-SPS>Regler SS1
 
Dankeschön für deine Antwort.
Habe mir zusätzlich nochmal zur Veranschaulichung den BG Report dazu genommen.
Dort stand auch etwas zur Auswahl der Betriebsmittel.
Beispiel Nr. ist 21 sowie auch 24, wobei 24 mit einer zweikanaligen Rechnerstruktur arbeitet. Allerdings steht in den Texten einiges.

Dankeschön nochmal!
 
Zurück