-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Ist Sollsituation:
Unter ein 2 Achsportal (X und Z- Achse) stellt ein Arbeiter ein Palette. Danach tritt der Arbeiter vor den Sicherheitslichtvorhang (Auserhalb des Schutzzauns) und drückt Start. Das Portal stapelt danach die Palette mit Kisten voll. Danach soll die Anlage anhalten und dem Arbeiter signalisieren, dass die Anlage angehaltet hat und er die volle Palette durch eine leere ersetzen kann.
Nun zur Frage:
Da der Arbeiter die Sicherheitslichtschranke hintertreten kann, muss er danach zum wieder starten, "Restet"und danach "Start" oder reicht nur "Start" drücken?
Kann ich zum Beispiel mit einem FlexiSoft von Sick dies so programmieren, dass wenn die Maschine angehaltet hat, ich ein Eingang von der SPS aus am Flexisoft schalten kann und damt die Sicheren Eingängen an den Servodrive abschalten. Danach soll der Arbeiter wieder Start drücken können, die Sichereren Eingängen der Servodrive werden wieder bestromt und das Portal arbeitet wieder. Die Frage bezieht sich nur auf einen normalen Ablauf, also nur ein Unterbrechen des Lichtvorhangs, wenn die Maschine stillsteht und dies auch am Flexisoft gemeldet wurde (Sicheren Eingänge der Servodrive abgeschaltet).
Also das ich das Flexisoft so kann programmieren ist mir klar, nur ist die Frage aber ist das auch erlaubt, ohne zuerst "reset" zu drücken die Maschine zu straten?
Die Portalzelle ist klein und man kann sie komplett einsehen von der Starttaste her.
Ich hoffe mal, man versteht meine Frage
Gruss blimaa
Ist Sollsituation:
Unter ein 2 Achsportal (X und Z- Achse) stellt ein Arbeiter ein Palette. Danach tritt der Arbeiter vor den Sicherheitslichtvorhang (Auserhalb des Schutzzauns) und drückt Start. Das Portal stapelt danach die Palette mit Kisten voll. Danach soll die Anlage anhalten und dem Arbeiter signalisieren, dass die Anlage angehaltet hat und er die volle Palette durch eine leere ersetzen kann.
Nun zur Frage:
Da der Arbeiter die Sicherheitslichtschranke hintertreten kann, muss er danach zum wieder starten, "Restet"und danach "Start" oder reicht nur "Start" drücken?
Kann ich zum Beispiel mit einem FlexiSoft von Sick dies so programmieren, dass wenn die Maschine angehaltet hat, ich ein Eingang von der SPS aus am Flexisoft schalten kann und damt die Sicheren Eingängen an den Servodrive abschalten. Danach soll der Arbeiter wieder Start drücken können, die Sichereren Eingängen der Servodrive werden wieder bestromt und das Portal arbeitet wieder. Die Frage bezieht sich nur auf einen normalen Ablauf, also nur ein Unterbrechen des Lichtvorhangs, wenn die Maschine stillsteht und dies auch am Flexisoft gemeldet wurde (Sicheren Eingänge der Servodrive abgeschaltet).
Also das ich das Flexisoft so kann programmieren ist mir klar, nur ist die Frage aber ist das auch erlaubt, ohne zuerst "reset" zu drücken die Maschine zu straten?
Die Portalzelle ist klein und man kann sie komplett einsehen von der Starttaste her.
Ich hoffe mal, man versteht meine Frage
Gruss blimaa