Testpulse von Sicherheitssystemen: Was ändert sich, wenn diese abgeschaltet werden?

andrejtm

Level-2
Beiträge
65
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bei dem von uns verwendeten Sicherheitssystem werden bei sicheren Eingängen und Ausgängen Testpulse verwendet um Querschluss und Fremdeinspeisung zu erkennen.
Inwiefern hat die Deaktiverung dieser Testpulse auch Auswirkungen auf die Sicherheitsbewertung?

Vielen Dank!
 
Durch diese Taktsignale wird die Kurzschluss- und vorallem Querschlusserkennung durchgeführt.
Wenn z.B. durch getrennte und geschützte Kabelverlegung diese Fehler ausschliessen kannst, dann kannst du die Taktsignale ausschalten.
Du musst dann in der Bewertung einen Fehlerausschluss für diese Fehlermöglichkeiten machen.
Bei bestimmten Sicherheitsbauelementen z.B. Festo MS-SV wird dann sogar explizit getrennte Leitungen für Versorgungsspannung und Ansteuerung vorgeschrieben.

Gruß
Dieter
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
passt auf bei den Ausgängen kann das aus einem PLe Ausgang ein PLb Ausgang machen.
Also immer beim Hersteller Rückfragen welche Auswirkungen das hat, insbesondere bei Halbleiterausgängen.
 
Hallo zusammen,

beim Digitalen-Safety-Ausgang BECKHOFF EL2904 in der Beschreibung angegeben, dass der Diagnose-Deckungsgrad verringert wird, wenn Testpulse abgeschaltet werden.

Hat dies aber auch weitere Auswirkungen, z.B. eine Kategorie-Änderung von 4 auf 3?
Ein Querschluss bzw. eine Fremdeinspeisung wäre für sich genommen keine Gefährdung, wird aber auch ohne Testpulse nicht entdeckt (=> Diagnose Deckungsgrad geringer).
Schalten nun Schütze hinter dem Modul, dann könnte man über die Rückführung eine Diskrepanz entdecken... Falls nicht auch ein zweiter Fehler (z. B. ein ausfallender Schütz) auftreten würde.
Bei zwei Fehlern wäre nun die Sicherheit nicht mehr gegeben.

Ist diese Überlegung richtig? Oder muss dies noch anders betrachtet werden?

Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also bei dem Bild aus dem BGIA/Report 2008 was ich hier angehangen habe gibt es keine Kat. 4, bei einem niedrigeren DCavg als hoch. Durch die fehlende Diagnose könnte es bei Querschluss etc. durch eine Anhäufung von Fehlern zum Ausfall der SF kommen -> PL=d.