Unterschiede zwischen Sicherheitszuhaltung und Prozesszuhaltung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tommi,
PLnix muss lachen, auch Du kannst noch was von mir lernen:lol:
PLnix bedeutet der Hersteller hat bei dem Produkt keine Sicherheitsgerichteten Angaben gemacht. Und Du kannst je nach PL auch Standard Bauteile einsetzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
@ snake_1842
Wo findest Du in der Betriebsanleitung diese Angabe? Da steht eindeutig:
magnetische Zuhaltung für Prozessschutz
Also da steht nichts von Personenschutz.

Ja Safety, da hast du recht, in der BA steht ein Satz dazu! Kann mich aber leider nicht an das Gespräch mit dem Vertreter erinnern, wo uns der Vertreter diese Zuhaltung empfohlen hat.

Aber bezugnehmend auf deine Erläuterung zur trennenden Schutzeinrichtung der EN 1088 setzen wir das genau so um, wie eine Verriegelte trennende Schutzeinrichtung mit Zuhaltung. Bei uns gibt es ohne Strom auch keine Nachlaufwege. Bewegungen werden mit Stromausfall gestoppt - Abfall von Magnetventilen in eine Sperrstellung. Und eine gespeicherte Energie wird bei ausfall der Versorgungsspannung ohne Maschinenschonende Entladung hart ableitet. Bei uns soll durch die Zuhaltung verhindert werden, dass wärend des Prozesses eine Person die Anlage öffnen kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
@ Tommi:
Auf was willst Du raus?
Die Zuhaltung ist eine Risikominderungsmaßnahme und ist auch eine steuerungstechnische Maßnahme also PLr ermitteln. Wenn das von Dir eingesetzte Bauteil diesen PLr nicht erfüllt, ja dann ist es eben grundlegend mal Falsch. Wie schon mal geschrieben Richtlinie nicht erfüllt und unter uns auch die TRBSen sagen das gleiche also auch die BetrSichV nicht erfüllt.

Also die Magnetzuhaltung von Pilz ist auf PLe Ausgelegt

pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=0001400035706180I2#
 
Hallo,
ich halte nochmal fest.
Die Zuhaltung ist eine Prozesszuhaltung
Die Verrieglungseinrichtung (Berührungsloser Sicherheitsschalter) erfüllt PLe.
Also die Sicherheitsfunktion Zuhaltung kann nicht mit dem Produkt erfüllt werden.
Ist also zu klären ob man überhaupt eine Zuhaltung braucht und dazu habe ich den Ausschnitt der DIN EN ISO 13855 eingestellt.
 
Zurück