Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage bezüglich des erreichbaren PL bei Einsatz von Pneumatikventilen.
Also folgendes:
Wir bauen Rissprüfanlagen auf welchen Werkstücke zwischen zwei Pinolen eingespannt werden.Der Spanndruck beträgt ca. 180N,wird aber nicht überwacht.
Dieses Werkstück wird dann von einem Strom durchflossen.
Wenn der Spannhub des Pneumatikzylinders >7mm ist, wird diese Bewegung grundsätzlich mit einer Zweihandsicherheitsschaltung ausgelöst.
Meiner Risikobeurteilung nach liegt der PL, abhängig von Maschinentype bei b oder c.
Die Zweihandschaltung setzt sich aus den beiden Tastern (1Ö+1S), sowie einem Pnoz s6 zusammen.
D.h. doch dann:
Sensor (Zweihandtaster) 2-kanalig; Logik (PnozS6) 2-kanalig, aber mein Aktor (5/2-Ventil Bosch oder Festo) ist und bleibt doch 1-kanalig ?
Wie macht Ihr das ? muß ich unsere Ventile ändern ? brauche ich da eine Rückführung (Stellungsabfrage vom Ventil) ?
Sollte natürlich auch keine "kostenintensive" Änderung sein.
Steh da irgendwie auf dem Schlauch.
:sad:
Grüsse Heinz
ich habe da mal eine Frage bezüglich des erreichbaren PL bei Einsatz von Pneumatikventilen.
Also folgendes:
Wir bauen Rissprüfanlagen auf welchen Werkstücke zwischen zwei Pinolen eingespannt werden.Der Spanndruck beträgt ca. 180N,wird aber nicht überwacht.
Dieses Werkstück wird dann von einem Strom durchflossen.
Wenn der Spannhub des Pneumatikzylinders >7mm ist, wird diese Bewegung grundsätzlich mit einer Zweihandsicherheitsschaltung ausgelöst.
Meiner Risikobeurteilung nach liegt der PL, abhängig von Maschinentype bei b oder c.
Die Zweihandschaltung setzt sich aus den beiden Tastern (1Ö+1S), sowie einem Pnoz s6 zusammen.
D.h. doch dann:
Sensor (Zweihandtaster) 2-kanalig; Logik (PnozS6) 2-kanalig, aber mein Aktor (5/2-Ventil Bosch oder Festo) ist und bleibt doch 1-kanalig ?
Wie macht Ihr das ? muß ich unsere Ventile ändern ? brauche ich da eine Rückführung (Stellungsabfrage vom Ventil) ?
Sollte natürlich auch keine "kostenintensive" Änderung sein.
Steh da irgendwie auf dem Schlauch.
:sad: