Erstprüfung an Anlagen

Guten Morgen,

die Erst- und Wiederhohlungsprüfungen für ortsfeste sowie ortsveränderliche elektrische Anlagen und Betriebsmitteln wird in der BGV A3 Messung beschrieben. Die Messung muss jenachdem jährlich oder mindestens aller 4 Jahre wiederholt werden.
Geprüft wird hier unter anderem Isolationswiderstand, Schleifenwiderstand, Durchgängigkeit der Schutzleiter, Schutz gegen indirektes Berührer sowie Spannungsfestigkeit.

Normen hierfür sind:

DIN VDE 0100 Teile 410, 430, 510, 540 und 600
DIN VDE 0404
DIN VDE 0105-100
DIN VDE 0701-0702
DIN EN 61557 (VDE 0413)
DIN EN 62353 (VDE 0751-1)
DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)

Gruß
 
Super vielen Dank für die Antworten.

Wichtig wäre mir wie es ist wenn neue Fertigungsanlagen/Maschinen in eine Fabrik kommen. Welche Messung muss der Hersteller machen bevor diese dann wirklich bei "mir" in der Firma in betrieb gehen?
 
Vor der ersten Inbetriebnahme einer errichteten, erweiterten oder veränderten Anlage sind Prüfungen
wie Besichtigen, Erproben und Messen durchzuführen. Diese Prüfungen werden in der DIN VDE 0100
Teil 610 gefordert
 