Wechsler-Relais in Sicherheitsfunktion

fup_safety

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

kann man ein Wechsler-Relais mit einem Wechsler in einer Sicherheitsfunktion PLd einsetzen?
Der NC-Kontakt soll als Rückmeldung benutzt werden. Wenn ein Relais versagt würde der Kontakt nicht mehr abfallen und die SF würde sich nicht mehr einschalten lassen.

PLd fordert ja keine bewährten Bauteile zu den Relais nicht zählen. Kennt jmd. sonst ein KO Kriterium?

grüße fup_safety
 
Bei Relais bin ich mir da nicht sicher...

Du musst unterscheiden ob du einen oder mehrere Kontakte hast.
Ein einzelner Wechsler ist ja per Funktion zwangsgeführt. Wenn die Kontaktabstände stimmen und die elektrische Kennwerte (Strom, Spannung) eingehalten werden, wie sollen dann NC und NO gleichzeitig schalten?
Wenn du mehrere Kontakte hast, dann sieht die Sachlage wieder ganz anders aus.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie sollen dann NC und NO gleichzeitig schalten
Ist das die Normdefinition von Zwangsgeführt?

Das hat mich eben immer schon gewundert, wenn ich mir eines unserer Standard Relais (Finder 2Wechsler) anschaue, habe ich - soweit ich es jetzt richtig im Kopf habe - die Spule und ein Metallplättchen welches magn. angezogen wird. Oben im Relais ist dann das Plättchen über einen kleinen Arm mit dem mittleren Kontakt verbunden.

Soweit erscheint das mir auch als zwansgsgeführt. Ich kenn aber die Normdefinition nicht.

Dafür hätt ich einen anderen interessanten Fall. Kann mich da an ein Schrack-Relais erinnern das ich mal zerlegt habe.
Die Grundkonstruktion war ebenfalls wie oben beschrieben, allerdings war der Betätigungsarm so gebaut das nur in eine Richtung (Schließer) mechanisch am Kontakt gezogen wurde, zum Wechsler musst der Mittelkontakt dann über seine eigene Federkraft zurückkehren...

Ist das dann einseitig zwangsgeführt.... :confused:

[EDIT]
wie sollen dann NC und NO gleichzeitig schalten
Hab mal google bemüht...
http://www.schaltrelais.de/ccc1.htm

Scheint wirklich nur um den Kontaktabstand und das nicht gleichzeitige Schalten des NO/NC zu gehen, sowie den Kontaktabstand zu gehen.
Dann wären aber viele Relais "zwangsgeführt"
 
Zuletzt bearbeitet: