Stillstandserkennung

Die Stillstandserkennung wird dann über Geber und Drehfelderkennung durch Soll und Ist Vergleich an den Stromsensoren gemacht.
hm ok, könntest du das ein bisschen genauer erklären? Stillstandserkennung über Geber ist klar. wo liest du das ein(welches Sicherheitsbauteil)? und wie bindest du da die Stromsensoren mit ein?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin die Regler von Bosch Rexroth haben eine Sicherheitsbaugruppe im Regler. Die Bezeichnung L bedeutet sicher abgeschaltetes Drehmoment STO. Die Bezeichnung S2 oder S4 bedeutet Sicherheitstechnik mit den verschiedenen Möglichkeiten STO SLS SMM usw. Diese Sicherheitstechnik erfasst die Geberspuren zusätzlich zur normalen steuerplatine (2) Kanalig. Dann wird da kreuzweise die Daten verrechnet usw. Beim Bosch wird da zwischen Firmware Steuerteil und Firmware Sicherheitstechnik unterschieden.



Sent from my iPhone using Tapatalk
 
von der Seite Kategorie 3: ein einzelner konventioneller Geber
Die Aufdeckung von Fehlern des Drehgebers und Leitungsfehlern erfolgt wiederum durch die Überprüfung auf sin²(φ) + cos²(φ) = 1. Es können Bauteilfehler auftreten, bei denen sowohl Sin als auch Cos gefährlich ausfallen (zum Beispiel Unterbrechung der Spannungsversorgung, Leitungsfehler). Trotzdem kann diese Archi*tektur die in Kategorie 3 geforderte „Einfehlersicherheit“ erfüllen, da die Fehlererkennung im Frequenzumrichter mittels sin²(φ) + cos²(φ) = 1 hochwertig ist (DC ≥ 99 %) und so schnell erfolgt (in Prozesssicherheitszeit), dass ein gefährlicher Zustand vermieden wird. Diese Struktur entspricht allerdings nicht den vorgesehenen Architekturen der ISO 13849-1, so dass die vereinfachte Methode der PFH-Berechnung aus der Norm und damit die Software „Sistema“ nicht ohne weiteres einsetzbar ist.
wie kann man sowas dann nutzen im Zusammenhang mit der 13849? gar nicht oder?
der Anbau von zwei konventionellen Gebern ist meist nicht möglich
 
Diese Sicherheitstechnik erfasst die Geberspuren zusätzlich zur normalen steuerplatine (2) Kanalig. Dann wird da kreuzweise die Daten verrechnet usw. Beim Bosch wird da zwischen Firmware Steuerteil und Firmware Sicherheitstechnik unterschieden.
und wenn das kein Geber mit PL ist, siehe mein Beitrag #22
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin
Da gibt es noch viel Klärungsbedarf.
Beim Bosch erreichen die Sil3. Da die Sicherheitsbaugruppe auch die spannungsversorgung zum Geber prüft.
Die Geber sind so weit ich informiert bin auch keine microcontroller gestützten. Die Signale werden separat aus 2 Spuren erzeugt. Es gibt Geber die die 2te Spur rechnerisch erzeugen. Das sind im Moment keine sicheren Geber. Es Kommen wohl demnächst Geber mit digitaler Schnittstelle die als sicher gelten. HyperFace DSL. Und BISS


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Hallo, zu der Verwendung von nur einem Geber bei Kategorie 3 Anwendungen
Es handelt sich um einen Einkanalige Mechanik es muss ein Fehlerausschluss gemacht werden siehe DIN EN 61800-5-2
SIN COS Geber können Elektrisch als zweikanalig angesehen werden, wenn wie schon Knaller geschrieben hat die beiden Signale getrennt erzeugt werden und dann auch nicht über einen Kontroller oder sowas geführt werden. Dann macht der Regler die Diagnose, der Geber ist doof!
Aus diesem Grund braucht man auch nur einen MTTFd vom Geber und vom Reglerhersteller den DC oder eine FMEA.
 
SIN COS Geber können Elektrisch als zweikanalig angesehen werden, wenn wie schon Knaller geschrieben hat die beiden Signale getrennt erzeugt werden und dann auch nicht über einen Kontroller oder sowas geführt werden. Dann macht der Regler die Diagnose, der Geber ist doof!
Aus diesem Grund braucht man auch nur einen MTTFd vom Geber und vom Reglerhersteller den DC oder eine FMEA.
Wie sieht denn so ein Nachweis aus, dass die Signale getrennt erzeugt werden? Sind dann in einem Geber zwei Sensoren? Ist damit die zweikanalige Erzeugung gemeint?Ist doch bei Sincos-Gebern immer so oder?-NACHTRAG: ok der zweite Kanal könnte rechnerisch erzeugt werden.
Was meinst du mit "oder eine FMEA"? Brauche ich nicht zwingend den MTTFd vom Geber und den DC von meiner Logik?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da die Sicherheitsbaugruppe auch die spannungsversorgung zum Geber prüft.
Genau so ein Datenblatt suche ich, weil ich momentan immer das Problem habe: Umrichter gibt Umdrehung 0 vor(erster Kanal) - Spannungsversorgung zum Geber ist unterbrochen(Geber wäre zweiter Kanal) - jetzt meint die Sicherheitsseuerung, dass Drehzahl 0(Stillstand)schon erreicht ist, obwohl eigentlich nur die Spannungsversorgung zum Geber ausgefallen ist.
 
Ist der PL D in Stein gemeißelt oder würde für deine Anwendung auch C reichen.

Da hätte KEB eine Lössung, die bis C abgenommen ist.

Die Bremsen mir einen Umrichter über Gleichstrombremsung herunter und wenn der
Antrieb steht geben die ein Signal raus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
der Geber muss intern komplett getrennt aufgebaut sein und dies wird dann auch noch Analog erzeugt. Das bestätigt Dir der Geber Hersteller z.B. Heidenhain usw.
Der Rest ist Dein Bier, das kann dann aber ein Sicherheitsrelais oder entsprechende Steuerung auswerten und dann einen PLd erfüllen.
Der Hersteller des Motors muss aber einen Fehlerausschluss auf die Anbindung des Gebers machen, die Normen wurden ja schon genannt.
Es gibt auch Regler (Servo) auf dem Markt die keinen Sicheren Geber benötigen, z.B. Pilz Protego
 
Anmerkung:
MTTFd gibt Dir der Geber Hersteller.
DC kannst Du mit FMEA bzw. auch vom Logik Hersteller ermitteln.
 