Hallo zusammen,

ich glaube, ich steh gerade auf dem berühmten Schlauch.
Ich habe 3 Sicherheitsfunktionen und hab keine Idee, wie die zugehörigen Blockdiagrammen aussehen müssen.:confused::confused:
Also hier meine Ausgangssituation

11K1 ist ein Sicherheitsrelais, welches über 3 Not-Halt-Schalter betätigt wird
12K1 und 13K1 sind auch Sicherheitsrelais, welche von jeweils ein Sicherheitslichtgitter angesteuert wird
Diese 3 Sicherheitsrelais sind in Reihe geschaltet und schalten die Schütze 14K1 und 14K2.
Die Schütze schalten die Netzspg. zu den Motoren weg. Gleichzeitig wird auch die 24V Spg.-Versorgung von den SPS-Ausgangskarten weg geschaltet.
Die SPS bleibt aber weiter mit 24V versorgt.
Die Ausgänge der SPS steuern Pneumatikventile (8 Stück) an.


Hat jemand einen Vorschlag hier für???

Danke im voraus
 

Anhänge

  • Skizze.pdf
    165 KB · Aufrufe: 41
Wie lauten denn die Sicherheitsfunktionen aus deiner Risikobeurteilung?

Dann gilt: Was ist der Gefahrbringende Aktor? Mit welcher Sensorik wird der gefahrbringende Aktor abgeschaltet? Wie ist die sicherheitstechnische Verknüpfung.

Sind die Not-Halt einkanalig?
 
Die 3 Sensoren bewirken einen Not-Halt der gesamten Anlage ( 4 Motoren und 4 Pneumatikzylinder).

Performance Level c
wurde vorgegeben
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe.
Block 1: Not-Halt 1+Not-Halt2+ Not-Halt3
Block 2: Sicherheitsrelais 11K1
Block 3:Schütze 14K1 und 14k2

Das wäre die erste. bei den anderen beiden musst du halt die Not-Halte durch das jeweilige Lichtgitter ersetzen und das passende Sicherheitsrelais
 
Soweit bin ich auch schon, aber was ist mit der SPS-Karte und den Ventilen. Müssen die auch mit eingebunden werden???????
 
deine Tonart und die vielen Fragezeichen motivieren mich nicht gerade DIR zu helfen, aber ich bin mal nicht so.
wenn du die SPS-Karte + Ventile brauchst um Performance Level c zu erreichen, dann ja.
ich denke aber das die Sicherheitsfunktion nach dem Schalten der Schütze beendet ist, weil du ja somit auch die Spannungsversorgung der Karte wegnimmst, die Funktioniert ja nicht mehr oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Entschuldig, war nicht böse gemeint.

Die "Kontakte" der SPS-Karte werden durch die Schütze von der Spg.-Versorgung getrennt, können aber dennnoch von der SPS selber angesteuert.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich die mit in das Blockdiagramm mit reinnehmen muß.
Das ist mein Problem.
 
wenn die Ventile zur Sicherheitsfunktion "Not-Halt" angesteuert werden müssen, um so die Sicherheitsfunktion "Not-Halt" zu erfüllen, dann denke ich ja.
du musst ja mit einem PL c sicherstellen das die Zylinder in die sichere Stellung gehen. wenn du zwar die Karte ausschaltest aber die SPS trotzdem weiter schalten kann, wo ist da die sicherheit?
 
Habe mich vielleicht falsch ausgedrück.
Ich nehme der SPS-Karte nur die Spg. weg, die sie durchschaltet.
Siehe Anhang
(Spg. m1.1 welch auf Klemme X2 / 31 wird über die Schütze weg geschaltet)
 

Anhänge

  • SPS.pdf
    178,4 KB · Aufrufe: 14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn die Spannung weg ist, was will die Karte dann durchschalten?wenn du einen Kurzschluss der Spannung ausschließen kannst, dann hört die Sicherheitsfunktion doch bei den Schützen auf oder?
 
Habe mich vielleicht falsch ausgedrück.
Ich nehme der SPS-Karte nur die Spg. weg, die sie durchschaltet.
Siehe Anhang
(Spg. m1.1 welch auf Klemme X2 / 31 wird über die Schütze weg geschaltet)

Ich würde bei der Spannung immer '+' &'-' Wegschalten deine Verkabelung zu den Ventilen
ist sicherlich nicht Querschlußsicher. Im übrigen gibt es bei Siemens ein Dokument, ob deine
Karte Sicherheitsanforderungen entspricht und dann welche.
 