Hallo,
man sieht ja in sehr alten Häusern oft, dass Einzeldrähte( H07V-U) also z.b. PEN und Phase einfach so eingeputzt worden sind also ohne Rohr oder Matel.Dass das nicht VDE Komform ist, ist ja völlig klar. Aber warum ist das falsch, wenn z.b. beim Draht mit der Phase eine Isolationsfehler auftreten würde, würde wahrscheinlich keine zuhohe Berührungsspannug an der Wand anligen oder was übersehe ich da?

Und noch so eine Frage z.b.bei einem unterverteiler darf ja kein blanker Draht aus dem LS schalter rausschauen wegen Berührsicherheit, aber man muss ja sowiso vorher freischaltenn bevor man im Unterverteiler rumklemmt also warum das ganze mit der Berührsicherheit weil z.b. bei neuen elektrogeräten(Bügeleisen) sieht man ja im innerern oft blanke kabelschuhe und Kontakte also warum muss im unterverteiler die berührsicherheit eingehalten werden und bei elektrogeräten nicht?
Gruß Feuerwehrmann
 
Zu1. Und wenn die Wand durch, zum Beispiel durch eine Wasserschaden noch nass wird ?
(oder die Feuerwehr mit Zuviel Wasser oben drüber löscht?)
Außerdem ist noch nie erlaubt gewesen H07V-U direkt einzuputzen.
Mindestens ein NYIF

Zu2. Wenn die Berührungssicherheit hinter der Abdeckung nicht gegeben ist muss die kompl.
Unterverteilung vor dem Öffnen abgeschaltet werden.
Wenn die Berührungssicherheit gegeben ist brauch der FACHMANN nur das freizuschalten woran er Arbeiten muss.
Der Vergleich mit dem Bügeleisen ist hier mangelhaft, beim Bügeleisen gibt es sicher nie die Notwendigkeit irgendetwas unter Spannung machen zu müssen.
 