Hallo zusammen,

ich hab momentan irgendwie ein Brett vor dem Kopf, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich versuche gerade eine Zuhaltung über Euchner CET im Sistema darzustellen.
- Prüflauf darf erst gestartet werden, wenn die Türen sicher zugehalten sind
- die Türen bleiben solange sicher zugehalten, bis Stillstand erkannt wird
-wenn Türen offen sind, wird unerwarteter Anlauf verhindert

so nun will ich die Felder in Sistema ausfüllen.Für den dritten Gedankenstrich sehe ich das so
Name der Sicherheitsfunktion: Stillstandsüberwachung
Typ der Sicherheitsfunktion:Verhinderung des unerwarteten Anlaufs
Auslösendes Ereignis: unerwartetes Andrehen
Reaktion:STO am Umrichter wird ausgelöst
Sicherer Zustand: STO des Umrichters


für den zweiten so:
Name der Sicherheitsfunktion: Zuhaltung
Typ der Sicherheitsfunktion:Zuhaltung aktiv bei Bewegung
Auslösendes Ereignis: Drehen der Welle
Reaktion:Zuhaltung aktiv
Sicherer Zustand: Zuhaltung aktiv


Jetzt klingt für mich meine zweite Ausformulierung schon nicht so gut und bei dem ersten Gedankenstrich stehe ich vollkommen auf dem Schlauch.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
 
Ich würde es so lösen.

Name: Sicherheitsbezogene Stoppfunktion Umrichter XY
Typ: Sicherheitsbezogene Stoppfunktion
Auslösendes Ereignis: Öffnen der Schutztür
Reaktion: STO des Umrichters
Sicherer Zustand: Umrichter ist im Stillstand

Name: Verhindern des unerwarteten Anlaufs Umrichter XY
Typ: Verhindern des unerwarteten Anlaufs
Auslösendes Ereignis: geöffnete Schutztür
Reaktion: Umrichter bleibt im Stillstand
Sicherer Zustand: Umrichter ist und bleibt im Stillstand

Name: Zuhaltung Schutztür
Typ: Steuerungsfunktion und Betriebsartenwahl
Auslösendes Ereignis: Drehende Welle
Reaktion: Schutztür wird zugehalten
Sicherer Zustand: Schutztür ist zugehalten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
aber die Reaktion von den ersten beiden Sicherheitsfunktionen sind doch die gleichen oder? Jeweils STO.
und bei der zweiten ist das auslösende Ereignis die "geöffnete Schutztür"?
 
Hallo,

nunja in der ersten Sicherheitsfunktion wird der Umrichter abgeschaltet. In der zweiten ist er ja bereits abgeschaltet und es soll vermieden werden, dass er eingeschaltet wird.
Die sicherheitstechnische Berechnung der ersten und zweiten Sicherheitsfunktion ist identisch.
 