Hallo zusammen,

Für eine Sicherheitsfunktion suche ich den Wert MTTFd oder B10d einer Speicherprogrammierbaren Steuerung.

Würde ich in einem Kanal die Steuerung eines Frequenzumrichters und dem anderen Kanal die Steuerung einer SPS einsetzen, so wäre so mit PL= d erreicht oder?
 
Hallo zusammen,

Für eine Sicherheitsfunktion suche ich den Wert MTTFd oder B10d einer Speicherprogrammierbaren Steuerung.

Hallo,

soweit ich weiß, gibt es für eine Standard-S7 nur MTBF-Werte, diese sind nicht mit MTTFD-Werten zu verwechseln.
MTBF = Mean Time Between Failure

Nachdem die Werte unterschiedliche mathematische Grundlagen haben, würde ich nicht den Weg gehen, den MTBF o.ä. als MTTFD zu verwenden.

Gruß
Alex
 